低压无功补偿柜中电容实际容量是如何计算的?电容串接电抗器之前和串接后的容量是如何计算的?

低压无功补偿柜中电容实际容量是如何计算的?电容串接电抗器之前和串接后的容量是如何计算的?微信图片_20200824222617.jpg

免费打赏
co1440902574188
2020年08月25日 17:00:35
2楼
求解
回复
co1440902574188
2020年08月26日 07:15:59
3楼
问:一台额定电压为450V,额定功率为35kvar的电容器,用在0.4kV的配电系统中,其输出功率为多少?



通过上面的公式,我们可以很快计算出:

=35×(400?/450?)

≈27.7 kvar想问问这个400的平方跟450的平方相除是怎么得出来的是怎么算出来的?

loveago:你这个问题,让我无言以对,你查一下电容的容量公式,高中课本

回复
abaozi2222
2020年08月27日 22:02:44
4楼

求解,因为有一个客户说他们厂的功率因数达到0.9,但是供电局没钱奖励,所以叫我们给他设计一个新的无功补偿方案,各位请指导一下,好吗?

回复
abaozi2222
2020年08月31日 21:32:49
5楼

问:一台额定电压为450V,额定功率为35kvar的电容器,用在0.4kV的配电系统中,其输出功率为多少?




通过上面的公式,我们可以很快计算出:


=35×(400?/450?)


≈27.7 kvar想问问这个400的平方跟450的平方相除,是不是一个系数来的?

回复
abaozi2222
2020年09月01日 20:09:34
6楼

想问问,在无功补偿柜中穿入电抗器之后的运行电容容量如何计算的?

回复
abaozi2222
2020年09月01日 20:15:51
7楼

现有一台1600KVA的干式变压器,无功补偿容量为480Kvar,我用临时用电来调试这个无功补偿柜柜,需不需要把电容或者电抗的接线端子拆了?各位,你们平时是如何调试低压无功补偿柜的?微信图片_20200901201249.jpg微信图片_20200901201240.jpg

回复
abaozi2222
2020年09月01日 21:04:03
8楼

想问问,低压三相自愈式电容器中,额定容量跟总容量之间有什么关系的?是怎么算出来的?