通风与空调的施工工艺流程实例解读—空调风系统篇
小雨转晴
2020年08月20日 11:32:19
来自于通风排烟
只看楼主

空调风系统施工工艺流程  风管制作流程

空调风系统施工工艺流程 



风管制作流程



风管选型


根据施工现场具体情况,采用角钢法兰、共板法兰和插条式连接三种工艺连接或者联合使用。工艺及风管边长划分、风管钢板厚度如下:


风管样品制作


在风管加工前,应该预先对风管进行编号预排布,合理布置开风口、三通、支架等部位管段长度;风管各种标准件提前制作样品,大面积施工按样品标准制作。

风管加工与施工过程中应注意成品保护,风管起筋、咬口、翻边加工后产品垂直堆放,防止变形。


风管制作


法兰细节要点

① 风管法兰平整,焊缝饱满,无缺口。

② 风管法兰铁皮翻边量大于6mm,小于9mm;翻边紧贴法兰,平整、无翘起,风管四角铁皮重叠处铲平无豁口,打胶严密。

③ 共板法兰风管四角制作豁口应该打胶严密,打胶应该抹平整,不出现堆叠现象。


衔接要点

金属钢板风管法兰螺栓连接栓孔间距应均匀,四角应有螺栓孔,送排风与空调系统风管孔距为120mm,防排烟风管孔距为80mm;螺栓孔朝向应一致。

共板法兰风管法兰卡应无毛刺、规格一致、铁皮厚度与尺寸应满足图集要求;法兰卡应该一正一反安装,便于更好受力,相邻法兰卡边缘间距为80mm。


风管安装工艺


· 吊架安装

风管吊架要点

风管水平安装,直径或边长≤400mm,吊架间距应≤4m;直径或边长>400mm,吊架间距应≤3m。吊杆离风口及其他部件距离应大于200mm;

风管末端吊架离风管距离应不大于1000mm(一般控制在200mm)。

当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。


· 风管加固

风管加固要点

风管大边尺寸等于630-1000mm时,直接在生产线压筋加固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形;

风管大边尺寸大于630-1000mm时,可采用角钢、扁钢、钢管、Z形槽、加固筋、通丝螺杆等进行管内外加固。


· 风管封堵

风管封堵要点

风管穿越防火墙应设有钢板厚度1.6mm及以上的套管。套管内部应用玻璃棉等不燃材料封堵,外面用防火泥抹面 。 


·  风管部件安装
防火阀和条形散流器安装
① 防火阀安装位置应按照施工图要求的位置,安装方向与气流一致,,离墙距离不超过200mm。 ② 大于630mm的防火阀需设独立吊架。吊架设置不能影响防火阀执行机构动作,应采用在防火阀顶部设置吊耳的方法。

风管底部连接条形散流器应设短管,若设置在风管侧面则短管上应设置独立吊架。


风机安装工艺


· 风机安装

落地式风机安装

设备基础必须经过交接验收,其大小、平整度应满足设备安装要求。 风机与基础接触处应有橡胶减振垫或弹簧减振器等减振措施,且减振电或弹簧应考虑动荷载。

吊挂式风机安装
吊挂式风机安装如果风机顶部离楼板距离小于300mm,采用圆钢吊杆上设弹簧减振器, 减振器 应设置于风机顶部以上位置,吊杆与风机外壳应有50-100mm的距离。若大于300mm,采用角钢或者槽钢制作防晃式吊架框。


· 风机连接
柔性短管安装
空调风机与风管应采用柔性短管连接,两边法兰应同轴平行、不错位,短管长度为150mm-300mm。柔性短管采用绿色防水、防尘、防霉、阻燃功能的帆布。

排烟风管的柔性短管,应采用桔红色消防专用不燃帆布,长度150mm-300mm。


· 风机设备接地
风机与风管连接
室外风机软接与风管之间应做跨接处理,跨接线应该为卷圈软线。

风机基础、设备本身、套管均应采用软线接至接地扁钢。



风管实验

1、漏光试验:风管系统安装完成后,进行风管漏光检测。在夜晚进行,手持移动光源可采用不低于100w带保护罩的低压照明灯,或其他低压光源,光源可置于风管内侧或外侧,但其相对侧应为暗黑环境。检测光源应沿着被检测接口部位与接缝做缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光线射出,则说明查到明显漏风处,并应做好记录,并填写《风管漏光检测记录》

2、风管漏风检查:中压系统风管的严密性检验,应在漏光法检测合格后,对系统漏风量测试进行抽检,抽检量为20%,且不得小于1个系统。漏风量测试装置应采用经检验合格的专用测量仪器并填写《风管漏风检测记录》。



免费打赏

相关推荐

APP内打开