空调风系统施工工艺流程 风管制作流程
空调风系统施工工艺流程
风管制作流程
风管选型
根据施工现场具体情况,采用角钢法兰、共板法兰和插条式连接三种工艺连接或者联合使用。工艺及风管边长划分、风管钢板厚度如下:
风管样品制作
在风管加工前,应该预先对风管进行编号预排布,合理布置开风口、三通、支架等部位管段长度;风管各种标准件提前制作样品,大面积施工按样品标准制作。
风管加工与施工过程中应注意成品保护,风管起筋、咬口、翻边加工后产品垂直堆放,防止变形。
风管制作
法兰细节要点
① 风管法兰平整,焊缝饱满,无缺口。
② 风管法兰铁皮翻边量大于6mm,小于9mm;翻边紧贴法兰,平整、无翘起,风管四角铁皮重叠处铲平无豁口,打胶严密。
③ 共板法兰风管四角制作豁口应该打胶严密,打胶应该抹平整,不出现堆叠现象。
衔接要点
金属钢板风管法兰螺栓连接栓孔间距应均匀,四角应有螺栓孔,送排风与空调系统风管孔距为120mm,防排烟风管孔距为80mm;螺栓孔朝向应一致。
共板法兰风管法兰卡应无毛刺、规格一致、铁皮厚度与尺寸应满足图集要求;法兰卡应该一正一反安装,便于更好受力,相邻法兰卡边缘间距为80mm。
风管安装工艺
· 吊架安装
风管吊架要点
风管水平安装,直径或边长≤400mm,吊架间距应≤4m;直径或边长>400mm,吊架间距应≤3m。吊杆离风口及其他部件距离应大于200mm;
风管末端吊架离风管距离应不大于1000mm(一般控制在200mm)。
当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。
· 风管加固
风管加固要点
① 风管大边尺寸等于630-1000mm时,直接在生产线压筋加固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形;
② 风管大边尺寸大于630-1000mm时,可采用角钢、扁钢、钢管、Z形槽、加固筋、通丝螺杆等进行管内外加固。
· 风管封堵
风管封堵要点
风管穿越防火墙应设有钢板厚度1.6mm及以上的套管。套管内部应用玻璃棉等不燃材料封堵,外面用防火泥抹面 。
风管底部连接条形散流器应设短管,若设置在风管侧面则短管上应设置独立吊架。
风机安装工艺
· 风机安装
落地式风机安装
设备基础必须经过交接验收,其大小、平整度应满足设备安装要求。 风机与基础接触处应有橡胶减振垫或弹簧减振器等减振措施,且减振电或弹簧应考虑动荷载。
排烟风管的柔性短管,应采用桔红色消防专用不燃帆布,长度150mm-300mm。
风机基础、设备本身、套管均应采用软线接至接地扁钢。
风管实验
1、漏光试验:风管系统安装完成后,进行风管漏光检测。在夜晚进行,手持移动光源可采用不低于100w带保护罩的低压照明灯,或其他低压光源,光源可置于风管内侧或外侧,但其相对侧应为暗黑环境。检测光源应沿着被检测接口部位与接缝做缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光线射出,则说明查到明显漏风处,并应做好记录,并填写《风管漏光检测记录》
2、风管漏风检查:中压系统风管的严密性检验,应在漏光法检测合格后,对系统漏风量测试进行抽检,抽检量为20%,且不得小于1个系统。漏风量测试装置应采用经检验合格的专用测量仪器并填写《风管漏风检测记录》。