一般电气安全操作规程,一文读懂
感官小世界
2020年08月20日 11:16:35
只看楼主

一般电气安全操作规程 1. 我厂0.66KV、0.85KV、10.5KV、35KV为高压,380V、220V(直流)为低压,36V为安全电压。 2. 所有电气设备必须有良好的绝缘,每千伏不得低于1兆欧。 如220V不得低于0.22兆欧。 380V不得低于0.38兆欧。 1000V不得低于1兆欧。 30000V不得低于30兆欧。 3. 测量绝缘电阻时,必须断开电源,确认被测设备上无人后方可进行,并注意被测设备电压与使用摇表电压的对应关系,低压设备用500V摇表,高压设备用1000V以上摇表,摇测大电感负载时,在停止摇动前,首先断开测试线,然后停止转动摇表,再用短路线对摇测回路放电。


一般电气安全操作规程

1. 我厂0.66KV、0.85KV、10.5KV、35KV为高压,380V、220V(直流)为低压,36V为安全电压。

4. 用万用表测量电压时,绝对不允许在电路分合的情况下进行测量,测量电压时如不能确定电压等级,应使用最高档测试,然后再转回到高精度档测量。在使用万用表测量时,要确认万用表档位与测量物理量一致,然后进行测量。

5. 在使用示波器测量时,示波器的供电电源必须使用隔离变压器(直流供电除外),并注意测试量的范围是否与探头的范围一致。

6. 电气设备必须设有可熔性保险器或自动开关,有屏蔽装置的电气设备必须有可靠的屏蔽接地装置,防止干扰造成误动作;非带电金属部分如电机、变压器外壳、配电盘支架、电线管子等必须有良好的接地(接地电阻不大于4欧)。

7. 电机与减速机的对轮接手及传动皮带等转动部分应装设遮拦或保护罩,电机的出口线应有牢靠的保护罩。

8. 使用电动工具和器具必须按规定作业:


9. 使用电压互感器时,初次,极线圈都要接入保险,严禁二次侧短路,使用电流互感器时,次线圈和铁芯必须可靠接地,严禁二次侧开路,不用的二次线圈必须短路。

10. 煤油、汽油喷灯不能混用,油量不得超过容积的3/4,打气要适当,严禁使用污油,使用完后要灭火放气。不得在带电导线,带电设备、变压器、油断路器(油开关)附近将喷灯点火。

11. 电器设备检修或调整时,事先要办理工作票,必须有区域负责人签发工作票,一定按工作票进行工作,工作地点应有充足的照明。

12. 电器设备检修时必须停电进行,并按下列要求采取安全措施:

⑴切断被检修设备上的所有电源开关;

⑵验电、放电,直至确实无电时为止;

⑶装设安全接地线,并挂上警告牌,必要时可加锁或派专人看守;

⑷严格执行工作票制度。

13. 验电时,低压可用测电笔,高压要用高压验电器,验电之前必须将测电笔或高压验电器在带电设备上进行验证,看其是否良好,验电设备确实完好方可信,验电时要尽量多验几点。

14. 确定设备是否有电必须使用完好的验电器或测试笔检测,千万不得以常用的指示灯,信号装置,仪表等方式判断是否有电。

15. 在本厂不能控制的电气设备上工作时,必须与有关单位联系,严格遵守工作制度并采取必要的安全措施。

16. 在无电设备上工作时,要注意保持与附近带电设备的安全距离,必要时采取安全措施,用绝缘物隔离,请看下表


设备电压保持距离


17.电器设备在检修过程中,不经值班人员许可,其它人不得使设备投入工作状态。

18.检修工作中时停歇后再工作时,必须与工作负责人联系好,经其同意后再投入工作,工作前应检查接地线等安全措施的完整性。

19.检修过程中,任何人不得擅自移动,拆除安全措施。

20.设备检修完后,工作负责人未将工作票收回或停电签字未消除,任何人不得进行送电操作。特殊情况可由工作负责人电话报告并复诵无误,值班人员可送电,但工作负责人,必须在规定期内办理手续。

21.设备检修完毕后,要清点工具和螺丝、螺母数量,防止遗留现场,形成事故隐患。

22.设备检修完后,要认真检查清理现场,若是控制柜、配电柜要关好柜门,否则视为有人在工作。


23.工作需要提前送电,必须与检修人员联系好,拆除安全措施后,经双方确认后,方可送电,但应指定专人在施工现场等候检修人员回来,并向其交代清楚。

24.检修结束后,施工人员离开现场前,值班人员进入现场后,要面对面进行交接,检修人员有责任向值班人员交代清楚检修部位及情况,值班人员有责任检查检修结果及安全措施的拆除情况,恢复原来的设施,待工作票终结手续完成后,方可送电。

25.设备检修一般要由2名以上人员进行,高级别电工有责任保护低级别电工的安全,有责任监督和指导低级工的工作,低级工要尊重和听从高级工的指导帮助和教诲。

26.在工作中,对安全负责的下列工作人员:

⑴发工作票及签发工作票人员,发出工作指示人员。

⑵直接参加工作的工长、技术员。

⑶直接参加工作者或现场的监护人(一般有班长或有经验的高级别电工)。

⑷值班人员。


27.一般情况下不许带电作业,必须停电进行,若是特殊情况(如涉及人身安全和易发生重大设备或生产事故)而且工作量不大,作业时间不长,必须带电作业的,必须经工段和分厂领导批准,因情况紧急来不及请示的,应有值班长同意,并参与工作,同时通知调度主任。

在带电作业过程中,如设备突然停电,作业人员应视设备仍然带电,工作负责人应尽快与调度联系,调度未与工作负责人取得联系前不得强送电。


28.低压设备带电作业时应注意以下几点:

⑴工作只准在地面或绝缘良好的面架上进行。

⑵工作人员只能前面一侧有带电体。

⑶工作人员劳保品必须穿戴齐全完整,工作服要穿好,不得敞胸露怀,不准挽袖子,严禁穿背心或赤膊上阵,脚下绝缘鞋穿好不准露出脚后跟。

⑷安全措施要完善,操作人员要站在良好的绝缘物上戴好绝缘手套和防护眼镜。

⑸工作现场必须有二人以上在场,一人操作,其他人进行监护。