暖通风管、水管材料及应用场所汇总
包罗万万
2020年08月18日 12:00:08
来自于通风排烟
只看楼主

通风、空调、排烟用风管: 说明: ①风管的制作、安装和检验需执行《通风管道技术规程》JGJ141-2004。 ②烟囱位于竖井内时,烟囱外壁可采用0.75mm厚的热浸镀锌钢板。烟囱高度超过 30m时,需要设置必要波纹补偿器。 ③镀锌钢板的镀锌层起到防腐作用,在大气中的保护作用与单位面积锌层总量成正比。本标准要求双面等厚镀锌,双面锌层重量275g/m2(Z275或ASTM G90,相当于单面19μm的锌层厚度)。当工程位于沿海地区时,因有盐份(氯化物)易形成ZnCl2,应使用Z275再加上适当防腐涂装。


通风、空调、排烟用风管:




说明:

①风管的制作、安装和检验需执行《通风管道技术规程》JGJ141-2004。

①设计师需要根据管道的工作压力选择合适的管道壁厚和连接方式。

②空调、采暖水系统,当工作压力大于1.2MPa时,DN65及以上口径采用卡箍连接。

③对于超过DN300口径的钢管,可以采用螺旋缝埋弧焊钢管,执行标准《低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管》SY/T5037-2000,钢牌号Q235B。

④镀锌钢管的镀锌层起到防腐作用。锌层重量平均500g/m3。当工程位于沿海地区时,因有盐份(氯化物)易形成ZnCl2,应再加上适当防腐涂装。

⑤在管道变径时,须采用偏心变径管接配件,以利于管道水排空和避免管道积气堵塞。

⑥PB与金属连接件之间采用机械式挤压压紧式连接。

相关推荐

APP内打开