220kw水泵配500KW发电机可以吗
sydyzjl
sydyzjl Lv.4
2008年03月03日 11:54:26
只看楼主

一偏僻区无市电,用500KW发电机组单独为一220KW水泵供电,电机为自耦降压起动(60%抽头)。空载时(水泵未加水)起动正常,带负荷后起动正常,但在转换时系统电压降为200V,接触器不能正常工作。怀疑发电机选小了,可发电机厂家(国内知名厂家)却说完全没问题。线路很短,240铝线,水泵电机已换过一台。请问该选多大发电机合适。

2008年03月03日 12:02:53
2楼
发电机性能好(以前我操作过一台发电机,负荷再大,电压不会降下来,只会降低频率)的可以直接起动,你这样的情况,较难处理,国产发电机性能很差,如下建议:
因电源只是性能很差的500KW发电机,故障时的电流也不会非常大,取消接触器和自耦降压起动器,只用断路器直接起动,断路器选630/400A并带分励脱扣,热继电器的常开接断路器分励脱扣器(保护电机过载)。
回复
qbw4607
2008年03月03日 14:32:29
3楼
楼上正确。
在上述机组情况,电动机启动时电压会下降很多,接触器无法吸合,应该改用断路器直接启动,最好发电机配合加大励磁,启动能够快一些。
回复
sydyzjl
2008年03月04日 08:43:54
4楼
多谢!我现已将水泵换成160KW的,可起动了。发电机为康明斯的MP-500-4A。我想知道是否有一简单的估算方法?