设备选型注意事项 1)风量、全压基本不考虑附加,厂家样本一般仅给出机外余压,需要核对全压。 2)新风机组承担大部分冷量,空调机组冷量可按最低配置。 3)按空调机组的设计工况风量,经冬季工况校核,新风机组不需设再热段,空调机组设加热段仅作为备用。备用加热段采用供/回水温度为60℃/50℃的生活热水作为间接加热的热源。 4)厂家样本给出的是设计工况风量、全压的风机效率,不包括电动机效率、传动效率。
式中 p 0 为新风机组 、 空调机组在设计 风量工况 下风机的全压 , Pa ; η 为在设计风量工况下风机的 全效率 , η 应 ≥ 57 % 。 树上鸟教育暖通设计在线教学杜老师。
由式(1)可以看出,与一般公共建筑采用“风机余压(不含机内损失)”不同,手术室净化空调p0需按风机全压计算耗功率,设计院应掌握机组内部阻力等,根据设计风量、机组内外阻力合理确定全压,做风机能耗分析。
GB50333 第8.1.1 1条规定,计算风机单位风量耗功率限值WX时,风机的全效率η取57%。风机的全效率包括风机效率、电动机效率及传动效率。厂家样本未给出风机全效率,核算风机单位风量耗功率设计值WS时,采用了风机最低全效率值≥57%,实际上可以有效控制风系统机外阻力损失。通过风机单位风量耗功率核算,FAU3-1S,AU3-2S,RAU3-4S型风机单位风量耗功率设计值均符合WS≤WX的要求。风机单位风量耗功率设计值WS见下表。