装配式建筑可以分为结构体系、维护体系、内装体系以及机电体系等。装配式内装区别与传统内装的一大特点就是同层排水技术。 同层排水是指卫生间内卫生器具排水管不穿越楼板,排水横管在本层套内与排水总管连接,一旦发生需要清理疏通的情况,本层套内就能解决问题的一种排水方式。
装配式建筑可以分为结构体系、维护体系、内装体系以及机电体系等。装配式内装区别与传统内装的一大特点就是同层排水技术。
1)房屋产权明晰 :卫生间排水管路系统布置在本层套住户家中,管道检修可在本户内进行,不干扰下层住户;
2)排水噪音小 :排水支管布置在楼板上,被回填层覆盖后有较好的隔音效果,从而排水噪音大大减小;
3)渗漏水机率小 :卫生间楼板不被排水支管穿越,减小了渗漏水的机率,也能有效地防止病菌的传播等。
下面就介绍集中常见的同层排水技术,并进行优劣分析。
设计施工技术要点
①降板的高度一般采用30~40cm,方可满足横管安装坡度。
②做局部降板时,采用专用配件连接排水支管与立管,可能满足管道安装和排水横管的坡度需要。
③重视做好防水施工,降板层和地面层都应做好防水施工。
④注意考虑沉箱的排水,对于降板沉箱内的积水可在降板最低处设置侧排地漏,排除污水,避免降板区域内积水,地漏外部应包扎过滤网,避免固体颗粒通过地漏排至管道中。
优点
①给排水管道布置在降板中,卫生间无明显管道,卫生洁具布置灵活,排水噪声对下层干扰较小,施工也较方便。
②卫生间楼板不被卫生器具管道穿越,发生漏水的几率比较小,发生漏水或检修时,不影响下层住户使用。
缺点
①结构降板处理增加造价,同时用填充材料填平降低空间,增加荷载,增加住户装修成本。
②下沉板内的积水不易排出。
不降板的同层排水,即把排水管敷设在卫生间地面上或将排水横管设在外墙。
排水管敷设在卫生间地面上
设计施工技术要点
此系统中地漏设置是难点,解决方法是紧靠立管处设置地漏,地漏存水弯设在管井内。淋浴器、浴缸的出水口须设存水弯,须将淋浴器或浴缸垫高少许。
优点
该方式最主要的优点即不用降板。
缺点
①坐便器必须用后出水式,选型有局限性,须将淋浴器或浴缸垫高少许,故对使用有一定影响。
②卫生间的布置必须与建筑平面密切配合,卫生洁具应尽量布置在同一侧墙上或相邻侧墙面,有一定局限性。
③侧出口地漏排水的水力条件不好,卫生条件较差。
排水横管设在墙外
设计施工技术要点
①将排水立管、排水横支管和专用通气管布置在墙外,污、废水室内分流,坐便器的污水排水管单独穿出墙外与排水立管连接,其余的洁具、地漏、洗涤等废水排水可分别穿出墙外后接排水横支管,经共用水封再与排水立管连接。
②墙外的横支管的安装高度可以尽可能保持与洁具(尤其是排水口较低的洁具如浴缸地漏)排水口的落差。
③地漏采用侧出口地漏。
优点
①可做到卫生间内所有排水管均不外露,整洁美观。减少排水管道噪声对室内住户的影响。卫生间可不做吊顶,节约二次装修费用。
②易于发现渗漏点。
缺点
①有地域限制,仅限在无冰冻期区域使用。
②因排水管道穿过建筑外墙,故对预留孔洞精度的要求较高,施工较麻烦,易产生位移和误差。
③所有排水管道均安装在外墙面上,给管道维修带来有一定困难;管道布置对建筑美观有一定影响,一般应布置在建筑凹字空间内。
④对卫生洁具要求均靠外墙布置,有一定局限性。排水管道穿过建筑外侧,管道穿外墙的防水处理工作量大。
设计施工技术要点
①应采用污废水合流系统,卫生器具应尽量布置在同一侧墙面上,当不能做到时,也应布置在相邻墙面。
②在便器应采用挂壁式坐式大便器,冲洗水箱应采用薄管形或超薄型隐蔽式水箱,按照我国现行政策,坐工大便器应采用节水型,冲洗水箱的冲洗水量不超过6L,用两档冲洗。
③排水管材宜采用聚乙烯管,不得将给水管管件用于排水管系,接口采用对口焊接,以改善水力工况,减少水流噪声和节省空间尺寸。
④卫生器具排水支管宜分别独立接入排水立管,尽量减少横管长度,排水横管应保证充满度,横管坡度不宜过大。
⑤不设地漏或少设地漏,设置地漏时可采用侧排地漏或采用高度较矮的新型地漏。
⑥管道隐蔽前应做管道通水试验和灌水试验。
优点
①卫生间平面布置灵活。
②管道和水箱隐蔽,简洁美观。
③卫生间排水支管不穿越楼板,解决了排水横管表面凝水、滴水问题,也相应提高了室内净空高度,有利于防火,更便于堵塞后的维护和清通。
④有效地降低因排水而形成的水流噪声,创造了住宅的安静环境。
⑤支架牢固,安装方法稳妥可靠,卫生器具使用稳固。
⑥适用于住宅、公共建筑的卫生间、宾馆客房和体育建筑。
缺点
较难设置地漏。
每一种施工方法都有其局限性,适用范围也是各不相同,在使用时一定要慎重选择。