施工中线路损耗长度的预算?
tsml
tsml Lv.5
2005年01月29日 18:56:29
只看楼主

在施工中,线路不可能放得笔直的,如果算好转弯、终端留量等所有线路经过路径之和,假设买回的线又不短斤少量,线路应该留百分之几的损耗量?施工预算中有个准确点的经验值吗? 我的经验是电缆20m会损耗1m,就是5%。

在施工中,线路不可能放得笔直的,如果算好转弯、终端留量等所有线路经过路径之和,假设买回的线又不短斤少量,线路应该留百分之几的损耗量?施工预算中有个准确点的经验值吗? 我的经验是电缆20m会损耗1m,就是5%。
免费打赏
terry1030
2005年01月29日 23:07:18
2楼
差不多,我在造低压预算的时候差不多是按这个比例的。
回复
chinaren
2005年01月30日 12:34:00
3楼
35kv及以下我是按照5%计算~
回复
donggewang
2005年01月30日 13:06:19
4楼
5%
回复
tsml
2005年01月30日 17:58:41
5楼
唉。。。。。。经验真难积累啊,请问有这一类的书吗,各位介绍一下。
回复
lengbing
2005年01月30日 18:57:46
6楼
铁路预算定额里给出了预留的长度,如100米导线,主材是110米。
回复
tsml
2005年01月30日 19:05:49
7楼
晕,铁路为什么要耗这么多? 有什么不同吗