医院建筑冷却塔设计和选型建议
极恶都市
2020年07月23日 14:07:23
来自于制冷技术
只看楼主

㈠ 选择横流,不选择逆流 冷却塔一般为逆流式和横流式2种,在其他条件满足的情况下,更适合选择横流式冷却塔。横流式多为方形塔,有充足的检修空间,方便日常的维护、清理、检查,及时了解冷却塔的性能,保证设备的完好率;横流式冷却塔的噪声比同水量的逆流式冷却塔要小,低噪声型或者超低噪声型冷却塔适合医院系统;横流式冷却塔的布水器多数为固定的,易于冷却水泵变频使用。



㈠ 选择横流,不选择逆流

冷却塔一般为逆流式和横流式2种,在其他条件满足的情况下,更适合选择横流式冷却塔。横流式多为方形塔,有充足的检修空间,方便日常的维护、清理、检查,及时了解冷却塔的性能,保证设备的完好率;横流式冷却塔的噪声比同水量的逆流式冷却塔要小,低噪声型或者超低噪声型冷却塔适合医院系统;横流式冷却塔的布水器多数为固定的,易于冷却水泵变频使用。


㈡ 选型考虑一定的余量

医院空调系统的安全运行永远是第一位的,因此选择制冷设备时要留有一定的安全余量。一般设计中,冷却塔的容量选型考虑留有一定安全余量,一般取余量系数1.2。但实际运行中,应对极端天气时,发现远远不够。例如华北地区(尤其北京)经常出现极端高温天气,温度超过冷却塔最佳运行湿球温度,冷却塔的出力下降。

另外考虑冷却塔在运行中填料层、风机、布水器的工作效率会逐渐降低,因此建议按照极端天气考虑,根据具体地区的不同,选择合适的余量系数,北京地区建议取1.4~1.6。冷却塔在整个系统中投资比例一般较小,但在运行中,冷却水温度可控制在较低状态,制冷设备制冷效率就高很多。理论和实践都说明,在合理范围内,冷却水温度降低,制冷效率会明显提高,出水温度每降低1 ℃,COP 至少可以提高1.5%,经济效益巨大。


㈢ 优先选用分模块的冷却塔

在选择大容量横流塔时,每个模块都有独立风机、布水器、填料层等,可独立工作,工作方式灵活多样。而且风机可单独停止进行检修,能更好地应对季节变化带来的影响。


㈣ 优先选用分体式集水盘

连体式的布水管、风机也可以独立工作,然而其集水盘是相通的,分段也没有完全隔断,因此气流、水流没有做到完全隔断。 实际维修、清洗时,不能完全独立和隔断以实现 独立操作; 运行中因气流没有隔断,当有1台风机停机时,就会有气流互窜而影响冷却效果。 因此连体式集水盘不便于整体停机检修时,应选用分体式集水盘。


㈤ 噪声控制在合理的范围内

在布置冷却塔时,要充分考虑噪声的问题,采取以下措施来降低噪声对环境的影响。

① 冷却塔布置时,尽量远离窗口,降低其对病人的影响,并进行噪声自然衰减计算校核;当自然衰减无法满足医院的要求时,需要在冷却塔四周加装消声百叶围栏。

② 采用电磁噪声和轴承噪声较小的低噪声、低速、轻型电动机。

③ 采用阔叶大弦长型风机叶片,采用变频风机或多级变速风机。

相关推荐

APP内打开