双壁波纹管
chang_l
chang_l Lv.2
2005年01月29日 18:42:32
只看楼主

请教一个问题,双壁波纹管可以埋30m深吗?有哪种管子可以埋30m以上,球墨管?钢管?玻璃钢夹砂管?有些什么要求?

请教一个问题,双壁波纹管可以埋30m深吗?有哪种管子可以埋30m以上,球墨管?钢管?玻璃钢夹砂管?有些什么要求?
免费打赏
guizs
2005年01月29日 21:59:23
2楼
玻璃钢夹砂管可以,但是定货时需要向厂家说明!
回复
chang_l
2005年01月29日 23:23:07
3楼
能说得具体点吗,要求是什么?
回复
xhyngz
2005年01月31日 00:20:54
4楼
这个你可以让厂家提供一些资料看看啊
回复
manian
2005年01月31日 09:18:30
5楼
实际案例:
玻璃钢夹砂管采用满包混凝土加固,埋深30多米
DN1200,SN7500,槽基大部分为岩石
可能不是最优,但效果很好
——玻璃钢夹砂管一般情况下不需要混凝土基础的。
回复
chang_l
2005年01月31日 16:22:46
6楼
manian 你好,能看出来你对塑料管的问题确实比较在行,有些问题能具体咨询一下你吗?我的QQ是281837289,希望能得到你的指教
回复
manian
2005年01月31日 16:41:05
7楼
新型管材应用的很多问题目前是没完全研究清楚的,计算资料不多,规范、手册对此关注很少。很多东西是在摸索哦。欢迎交流:3282287
回复
yetao1972
2005年01月31日 23:19:50
8楼
30米深埋管,设计不合理,为何不设置成隧洞,再说大开挖,土石方量太大,不经济,
回复
manian
2005年02月02日 11:55:51
9楼

楼上弟兄可能有所不知,山地城市这么大埋深是非常常见的,而且并不需要开挖,原始地形如此,实际上是先埋管、后回填,以便将管道放到坚实的地基上,避免置于回填土上基础处理费用过高;对于原有沟壑、不需保留的小溪流更是应当先埋管,后平场,不然造成积水——上游水要来啊!
对于山地城市的排水系统,问题比新型管材的应用还多,资料涉及更少,有机会多交流?
回复
fu_jx520
2005年02月15日 13:30:42
10楼
双壁波纹管在30M以下是否也可以用混凝土满包,如果能,还需注意哪些问题.
回复

相关推荐

APP内打开