低压配电柜内零排与接地排需要短接吗?
一只羊2
一只羊2 Lv.2
2020年07月22日 08:53:31
只看楼主

请教大家一个问题,有一个配电工程,变压器在户外电杆上,低压柜在室内(变压器到低压柜用的电缆为4芯电缆)。变压器和低压柜分别在户外、户内分别做了接地,2接地系统没有连接,请问这种情况下,低压柜内的零排与地排需要短接吗?

请教大家一个问题,有一个配电工程,变压器在户外电杆上,低压柜在室内(变压器到低压柜用的电缆为4芯电缆)。变压器和低压柜分别在户外、户内分别做了接地,2接地系统没有连接,请问这种情况下,低压柜内的零排与地排需要短接吗?

cof1595551365983
2020年07月24日 08:45:37
2楼

可以不用短接。

回复
清一土木
2020年11月27日 08:56:43
3楼

如果变压器已经二次接地,如果是TN-S系统的话,配电柜内中性线端子排与接地端子排不得再连接。

回复