建筑进户线的埋地引入?
tsml
tsml Lv.5
2005年01月29日 18:10:54
只看楼主

12.3.4 为防止止雷电波的侵入,进入建筑物的各种线路及金属管道宜采用全线埋地引入,并在入户端将电缆的金属外皮、钢管及金属管道与接地装置连接。当全线埋地电缆确有困难而无法实现时,可采用一段长度不小于的铠装电缆或穿钢管的全塑电缆直接埋地引入,但电缆埋地长度不应小于15m。为什么现在看到的很多住宿楼都是由电缆穿钢管从地面沿建筑外墙外侧明装引上,至二层后再在墙内穿pvc管到配电箱的,这样违规吗?一般怎么做才正确呢?

2005年01月29日 21:02:33
2楼
只要做好防止止雷电波的侵入和接地,也是可以的。
回复
漫天飞雪
2005年01月29日 22:00:46
3楼
但有什么规范说明可以这样做吗?如果没有的话就应该是违规啊。
感觉这样不太好,因为电缆从地下到空气中,载流量选取就从25度升到了40度,升了三级,并且钢管距离也达到5m了。
请问现在全国大多数小点的住宿楼都是这样进线的吗?有更好的办法吗?
回复
erye
2005年01月30日 03:46:51
4楼
这样做是不宜采用的,3楼讲得有道理,电缆在空气及PVC管的载流量都降低了,而且接地效果差了,我看到的住宅楼基本没有这么做的~
回复
tsml
2005年01月30日 18:10:05
5楼
我们这边外线与内线一般都是不同的单位做,内线的一般是在二层的墙内放根pvc管从侧边的外墙引出,再让其它单位接外线。
请问常用的,可以让外线事后进线的好点的方法是什么?谁指点一下
回复
menghao1688
2007年01月17日 14:01:56
6楼
我们也是
回复