高压开关柜二次图识读讲解,小白进阶必备!
阿狸粑粑与企鹅
2020年07月21日 14:06:40
只看楼主

二次图内符号含义 学习二次图前应该首先知道二次图内各符号所代表的含义或装置。下面表格中列举了本图中一些常见符号:


QQ截图20200721145755.png


二次图内符号含义

学习二次图前应该首先知道二次图内各符号所代表的含义或装置。下面表格中列举了本图中一些常见符号:

符号

含义

BS

五防编码锁

JDR1,2

加热板

6QA,7QA

3P微型断路器

5QA

2P交流微型断路器

1QA~4QA

2P直流微型断路器

CM1~CM2

柜内照明灯

Yn

智能状态显示器

In

微机综保

QF

断路器

PJ

电度表

进线柜一次接线示意图

QQ截图20200721145818.png


进线开关柜交流电流回路

1、计量回路

QQ截图20200721145846.png

计量回路的作用主要是将小电流传至智能电度表中,用于电能的计算。检修或更换电度表时切记勿将电流互感器二次侧开路。


2、测量回路

测量回路主要是将小电流传至综保装置,用于电流的检测。后台显示的电流即取于此处。


3、线路保护回路

此图中故障录波的作用就是实时监控电流变化,在发生故障时为判断故障提供判断依据,提高故障处理速度。



4、母线保护回路

同样是监控电流变化,达到故障设定值作用于跳闸或告警。


5、零序保护回路

线路柜后面都可看到在电缆上装有零序电流互感器,作用就是监控零序电流,将信号传至小电流选线装置柜用于告警及故障查找,再传至综保装置用于告警或跳闸。


进线开关柜交流电压回路

1、电度计量

图中DFY也相当于一个接线端子,不过次接线端子上带有短接片,即可将电流互感器短路,也可将电压互感器开路。


进线开关柜开入开出原理图

1、综保装置外部开入开出接线图


此图中QA为柜内控母小空开,QF、S8、S9、S均为断路器内部触点,S8为试验位置触点,S9为工作位置触点,在试验位置时S8闭合,离开实验位置时S8断开,到达工作位置时S9闭合,离开后S9断开。S为断路器储能触点,储能成功闭合,未储能断开。QK为开关柜上远方/就地转换开关,JD为接地刀触点,接地刀合上就闭合,接地刀拉开为断开。6LP为开关柜上置检修状态压板。


2、综保装置内部开入开出接线图

图中KKJ为合后位置继电器,可以用于区分是正常分闸还是故障分闸。TWJ为跳位继电器,用于综保上跳位指示。HWJ为合位继电器,用于综保上合位指示。

进线开关柜控制原理图

上图为开关柜的控制原理图,看懂此图也就知道了我们的开关柜是怎么控制的,都经过哪些设备控制分合的。


QA为控制小母线空开,In为综保装置,KK为合分闸转换开关,HC为合闸线圈,TQ为分闸线圈,Y1为合闸闭锁电磁铁,LP都为压板,DL为断路器内辅助触点。


合闸回路有两条,一条为就地手动合闸,一条为远方遥控合闸。分闸回路有三条,一条为就地手动分闸,一条为远方遥控分闸,还有一条为保护回路分闸。


储能回路原理图

储能回路是断路器的动力部分,储能电机用于弹簧的储能。


智能状态显示器

上图为智能控制显示器的原理图,包括电缆室照明、加热,手车位置显示,断路器分合位显示,断路器储能指示和接地刀状态等。


智能控制显示器的作用就是能直观的看到各设备的状态,位置等信息,尤其对于倒闸操作方面尤为重要。


总结:二次图对于运行人员来说很重要,设备机构、原理、工作方式等都可以从二次图中看到,看会了二次图也就说明你掌握了这个装置,在碰到问题的时候你可以有条不紊的去查找原因,缩短了故障处理时间。


心平气和1118
2020年07月21日 23:09:14
2楼

感谢楼主分享!

回复
lz19870501
2020年07月22日 08:36:06
3楼

好内容,谢谢楼主分享,希望多些这样的好知识讲解,不知楼主能否做成pdf的发上来让我们收藏,仅看这一次很多东西不能全领会,并且网页上不方便看。

回复
hong32696
2020年07月22日 09:03:10
4楼

菜鸟变天鹅。

回复
dianqichu
2020年07月22日 11:03:34
5楼

介绍比较详细,不同类型的开关柜,控制保护的原理有一定的差异;能够分类介绍就是锦上添花了。

回复
加倍努力
2020年07月22日 12:30:00
6楼

学习了,很好的高压开关柜二次图识读讲解资料,多谢了。

回复
dfchye
2020年07月23日 09:52:42
7楼

收藏收藏,谢谢分享

回复

相关推荐

APP内打开