我国南方,日照充足、雨量充沛、气候温和而湿润。地形以丘陵山区为主,毎年春季的二三月份。冷空气走后,暖湿气流迅速反攻。气温回升,空气湿度加大,一些冰冷的物体表面遇到暖湿气流后,容易产生水珠,出现所谓的“回南天”等天气返潮现象。每每在“回南天”期间,很多的10kV电缆分支箱电缆终端就会受潮接地短路。进而导致分支箱气室破坏报废事故。为此,赛普瑞电气运行环境治理团队进行了深入的探讨与分析,对电缆终端密封、分支箱基础设计、箱体通风进行了防潮密封改进和加装SPR-CN-S1智能除湿器等一系列的方案。确保电缆分支箱能安全稳定运行。
1.两起电缆分支箱故障概况
19年3月,回南天,某变电站某线速断跳闸。经查,位于野外的一台电缆分支箱发生短路爆炸,601开关出线电缆仓门严重熏黑。打开后发现A相电缆终端应力锥烧毁,缆芯熔损,经分析,分支箱内潮气很高,金属支架放电闪烙放电现象严重,加之施工工艺粗糙,电缆终端电场崎变严重。最终绝缘破损接地短路。将出线套管炸坏,造成气室漏气,分支箱报废。
19年2月25日,回南天,某110变电站站某线在经历了长达18分钟的间歇性接地后速断跳闸。重合不成功。K5013-0003X电缆分支箱601开关B相进线电缆终端应力锥处首先短路烧毁。运维人员了解到箱内持续发出噼啪的响声并冒大量的黑烟。经初步分析,事故原发点为B相应力锥尾部,由于密封不严,潮气进入分支箱内部,使得硅脂固化,且水气进入缆芯,导致绝缘强度破坏发生爬电。最终由间歇性接地发展到三相短路。
2.电缆分支箱防潮的几个关键要素
综合上述,两起电缆分支箱故障,均是电缆分支箱进入潮气而导致应力锥尾部为故障,该部位处于电缆半导电层的末端,电场最为集中,一旦潮气进入分支箱,加上设备工艺粗糙,极易产生爬电现象,进而发展成接地短路。
根据赛普瑞的电气运行环境治理经验,结合勘察事故原因和实地情况,我们从以下方面探讨电缆分支箱防潮的几个关键因素。
2.1应力锥的长度要足够长,收缩性能要好
对比发现。两起故障分支箱电缆接头均为同一厂家生产的产品,且在相同部位一应力锥末端首先出现放电短路。其中故障电缆接头应力锥锥管长度与其它产品相比特别短,且材质较硬,绝缘密封性能较差。这样,水气很容易入侵到主绝缘层。从而导致爬电距离不足容易发生沿面放电。
2.2硅脂优异的密封性能
事故分支箱电缆终端所使用的硅脂密封性能不良,故障发生后,当拆拨其它两相电缆头时,由于硅脂出现干油粘结(如图5〕,需要多人合力才能拨出,可见硅脂巳不能起到润滑防潮与绝缘的作用,不能与电缆头同“呼吸”,伸缩性能大为降低。排水型除湿装置
目前,国产电缆附件用硅脂由于配方原因,产品质里与性能不佳,硅脂使用时间长会发出固化,且容易被硅橡胶吸收,硅脂固化或被吸收后,其填充性能将下降,电缆终端发生沿面击穿的可能性大大增加。丧失了应有绝缘密封及防潮、填充作作用。
2.3分支箱基础要足够高
据了解,电缆分支箱基础高度在典型设计中普遍未作过多的要求,仅要求基础做好防水或渗水设计,而在施工过程中,施工单位往往出于成本考虑。仅在电缆井上简単升高约5公分,随便将分支箱固定了事。由于城市建设快速,大部分街道排水系统跟 不上形势发展,城市或工业园区分支箱往往由于积涝面临被雨水 浸渍的危险。经比较发现,分支箱基础抬高至平水50公分以上,沟内积聚的潮气会大为减少,从而降低入侵分支箱内潮气的压力。
2.4改进分支箱风口设计
通过加大设备通风口增加空气流通,降低设备内部的空气湿度,完善设备底部的密封处理,防止电缆沟内水汽进入设备箱体 内部。改善喷涂工艺,加强箱体通风效果,以达到综合有效的增强绝缘和密封效果。
2.5如有条件则加装排水型除湿装置
赛普瑞的排水型除湿装置SPR-CN-S1智能除湿器,是通过大量的治理潮湿事故和治理经验中,逐步研制的。主要是针对各种电气箱柜潮湿问题治理。安装后,能有效控制箱柜内的湿气,排水型除湿装置属于智能型除湿装置。可根据分支箱内的潮湿程度,自行运行。安装后可大大提高分支箱运行的安全可靠性。