空调的“空气开关”选25A、32A,你选对了吗?
小小小小叮当
2020年07月16日 14:17:06
只看楼主

很多家装电工喜欢给空调“开关”选25A、32A的规格,而不管空调匹数大小。殊不知,开关规格选大了,配电导线的截面积规格也得同样增大,这也造成了不必要的开销和浪费。 问题又或是开关选大了,导线截面选小了,开关与导线规格不匹配,无法起到配电保护作用,容易引发用电安全事故。下面,跟着我走,即使你不会相关专业知识,同样知道如何选配开关和导线,可以做个很好的“监工”了。 (1)基础篇


1)家里装修时,要买空调了?怎么选空调呢?
先把房间面积预估下,根据房间面积选空调规格,选配表见图表:


2)空调已就位,装修师傅也上门了,师傅说你就别管了,我负责搞定!
别吧,你还是先看看开关和导线选配关系:
16A ------- 1.5mm2(1匹、1.5匹全系列均可)
 20A ------- 2.5mm2(2匹)
25A ------- 2.5mm2(3匹)
 32A ------- 4.0mm2(5匹,中小户型上级开关是40A禁用!)
40A ------- 6.0mm2(不合适,上级的63A开关收服不了它了!)


3)是不是需要装漏电开关?
进户开关装了30mA的漏电开关,下面的开关就不用装了,放心用吧,不会出现电击事故了。

开发商或建设方偷工减料没在进户开关装这个漏电开关,要么换个带漏电开关的进户开关,要么不换后面有用电伤亡了自己负责,或者尝试着和开发商打官司。


(2)提升篇
做设计的朋友就要注意了,上面的知识只是方便你们理解,作为一名设计人,你可能会遇到更多的项目类型,不再停留于上面的基础篇,看下面:
1)“空调匹数”是指用电输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分的总功率。1匹 = 735W
2)“空调能效比”或“能源消耗效率(EER)” = 空调制冷量 / 输入功率,能效比越高,空调越节能越省电,变频空调为什么卖的贵,就是能效比高。



3)工程设计中空调能效比一般按 3~3.5 取值,如果暖通专业提资不全,只告诉了个制冷量,就用这个能效比换算成电功率。
4)如果暖通专业再懒点不提资,怎么办?靠自己吧,自力更生才是王啊,可按每平方米所需制冷量230W,或每平方米所需用电量50-70W考虑。
5)最后必须要强调,给所有插座回路设置上30mA的“剩余电流保护型断路器”,必须设!不设你有进监狱的风险。