如在室内楼板处开1200*2000的洞(做楼梯)该如何加固!!!
wx_1594714022073
2020年07月14日 16:15:37
只看楼主

如图开洞的位置,楼上与楼下户型相同,现在想在这个区域开槽个1200*2000的洞做楼梯,请问该如何加固。 初步设想是在长度出漏出原钢筋30-40公分后。竖向做一个植筋。横向做两处植筋,这么做行吗?

如图开洞的位置,楼上与楼下户型相同,现在想在这个区域开槽个1200*2000的洞做楼梯,请问该如何加固。

初步设想是在长度出漏出原钢筋30-40公分后。竖向做一个植筋。横向做两处植筋,这么做行吗?

微信截图_20200714161022.png1594714473(1).jpg

免费打赏
妖白骨精
2020年07月22日 10:09:58
2楼

可在洞口两边新增结构梁收口