建筑行业飞速发展,就会面临建筑修建和加固问题。建筑前期修建需要加固,中期出现问题需要加固,后期年龄老化更需要加固,直至完成建筑这一生的使命。建筑加固问题,是我们加固材料生产厂家一直重视的问题,我们把自己的材料和加固施工完美结合,加固效果才会完美。今天小麦就给大家解答一下我们的朋友们经常提出的一些问题。有关于加固材料的,也有关于加固施工的,往下看吧! 在我们的规范里,对加固材料的用量都是有规定的,每平方用多少,涂多厚,有理论用量。但是在实际施工过程中,会有损耗和其他问题,所以实际用量可能和理论用量会存在出入,下面是一组环氧树脂胶实际用的量的总结。
有关于加固材料的,也有关于加固施工的,往下看吧!
在我们的规范里,对加固材料的用量都是有规定的,每平方用多少,涂多厚,有理论用量。但是在实际施工过程中,会有损耗和其他问题,所以实际用量可能和理论用量会存在出入,下面是一组环氧树脂胶实际用的量的总结。
1、每平钢板灌钢胶用量为5kg左右;
2、每公斤裂缝胶可灌注裂缝长度为5延米;
3、每平碳纤维布配套浸渍胶首层用量为0.7-0.8kg,次层用量为0.60kg;
4、每平钢板粘钢胶用量为5-7kg;
有了用量,接下来就说说加固区域面积
1、灌钢面积计算:L型钢面积+辍板面积(辍板一般在结构柱底部上部存在加密问题);
2、粘钢面积计算:钢板面积+U形箍面积+压条面积;
3、粘贴碳布面积计算:碳布宽幅、层数确定之后计算面积+U形箍面积+压条面积(考虑梁高问题);
备注:压条面积有时标注并非一层,不可忽略不计。
最后说一下验收的检测要求
1、粘钢位置与设计要求位置相比,中心线偏差不应大于5mm,长度负偏差不应大于10mm;
2、粘钢检测时胶层厚度应按(2.5±0.5)mm控制;
3、碳布/粘钢检测时采用分区锤击法,确保总粘贴有效面积不应小于总粘贴面积的95%;
4、碳布/钢板空鼓面积小于10000mm²,注胶修补;空鼓面积为10000mm²及以上时,需进行重新粘贴;
5、碳布检测时胶层厚度应按(1.5±0.5)mm控制;
6、碳布粘贴位置与设计要求位置相比,中心线偏差不应大于10mm,长度负偏差不应大于15mm。
以上就是小麦给大家整理的加固材料施工的常见问题啦!都是比较实用的哦~如果你还有想知道的问题,小麦没有整理到,可以留言提问哦