住宅雨篷坍塌!后植筋惹的祸?
夏闰
夏闰 Lv.2
2020年07月08日 16:53:55
来自于建筑施工
只看楼主

7月2日上午 东莞茶山镇沿溪路富盈香茶郡 混凝土雨篷坍塌 近年来雨篷坍塌事故越来越多,要引起重视,虽然上述 雨篷坍塌原因还不清楚,

7月2日上午

东莞茶山镇沿溪路富盈香茶郡

混凝土雨篷坍塌

640.webp.jpg

640.webp (1).jpg

640.webp (2).jpg





近年来雨篷坍塌事故越来越多,要引起重视,虽然上述 雨篷坍塌原因还不清楚, 我们可从宁波江北姚景花园雨篷坍塌案例中得到一点启示。





姚景花园 雨篷直接掉了下来





据宁波住建消息,专家组认为 姚景花园 雨篷塌落主要原因是:

1.雨篷设计做法为与阳台一起现浇,实际施工为后浇筑,且未经设计认可;

2.钢筋连接改用植筋方式,且钢筋排数、位置、间距均与设计不符;

3.植筋锚固深度不符合规范要求;

4.雨篷面层做法与设计不符,荷载超过设计要求;

5.新旧混凝土交界面未做凿毛处理。




植筋孔依然可见



免费打赏
wangwenkui520
2020年07月08日 20:36:37
3楼

看的触目惊心。

施工单位一定要按图纸施工,不可胆大妄为。

很危险,砸着人后果不堪设想。

设计人员针对此类悬挑构件,一定要仔细设计,认真复核图纸。

回复
加倍努力
2020年07月09日 08:51:50
4楼

这是植筋施工质量的问题,应该预埋钢筋才合理。

回复
建筑小生
2020年07月09日 09:06:22
5楼

涉及到结构安全的重要构件一律不能植筋处理,人为的隐患太多防不胜防。。。

回复
郭老五
2020年07月09日 09:34:27
6楼

开发商、施工方胆大妄为!监理、监督缺失或不到位,有关部门应追查到底。通常的施工方法是同时施工或预留钢筋然后再二次浇注。

回复
xiaoxitian123456
2020年07月10日 08:00:07
7楼

2020年07月10日 08:55:08
8楼

后植筋就是用胶粘,不但取决于胶的质量,而且钢筋不能弯折锚固,当然可靠性差。唯一优点-施工方便,塌得也快。

回复
郭老五
2020年07月10日 10:18:08
9楼

真是触目惊心呀!无知者无畏,本身雨棚的受力结构就比较特殊出现时事故的概率就比较高,施工单位还敢这样养野蛮施工,要施工单位技术负责人干啥吃的,施工单位要组织自验钢筋的,合格后要报专监再验,合格后方能浇筑砼。