  摘要:我国南方地区由于受季风气候的影响,常年空气湿度大,特别是在夏季高温高湿的情况下,使得变电站电力设备凝露时常发生。赛普瑞将对电力设备凝露可能导致的危险后果进行分析,并总结一些比较有效的应对措施。    关键词:电力设备凝露 除湿装置 防凝露装置    凝露简单的说就是凝结的露珠,是空气中湿度较大时发生的一种特有现象,当空气中的水蒸气达到饱和的程度时,在温度相对较低的物体上凝结,从而形成小水珠。典型的例子是我们在秋天的早上有时会看到小草上结的满满一层露珠,这便是凝露现象。在我国南方地区,水资源丰富,所以在秋冬两季阴雨天气易发生凝露现象。凝露对变电站设备的危害主要是形成的小水珠,容易形成腐蚀或短路,以下赛普瑞简要分析一下危害可能造成的后果

  摘要:我国南方地区由于受季风气候的影响,常年空气湿度大,特别是在夏季高温高湿的情况下,使得变电站电力设备凝露时常发生。赛普瑞将对电力设备凝露可能导致的危险后果进行分析,并总结一些比较有效的应对措施。

    关键词:电力设备凝露 除湿装置 防凝露装置

    凝露简单的说就是凝结的露珠,是空气中湿度较大时发生的一种特有现象,当空气中的水蒸气达到饱和的程度时,在温度相对较低的物体上凝结,从而形成小水珠。典型的例子是我们在秋天的早上有时会看到小草上结的满满一层露珠,这便是凝露现象。在我国南方地区,水资源丰富,所以在秋冬两季阴雨天气易发生凝露现象。凝露对变电站设备的危害主要是形成的小水珠,容易形成腐蚀或短路,以下赛普瑞简要分析一下危害可能造成的后果

    电力设备凝露的危害

    在变电站经常容易发生凝露的地方是户外封闭的装有精密设备的箱体内,如环网柜,端子箱、汇控柜、开关刀闸机构箱等,以及室内温度较低的高压室内开关柜。气温降低且湿度较大时极易在箱体内部形成凝露,形成的水珠会附着在其内部的金属和塑料部分上,对设备造成的危害主要有以下几点:

    1、在端子箱机构箱内二次接线端子排上形成的露水对端子排上的金属导电部位造成腐蚀,腐蚀较重或混入灰尘等其它杂质后易造成交直流短路接地,直流接地对变电站二次系统的稳定运行造成了极大的危害,实际运行经验表明直流接地多是有水附着在带电部位上造成,而更严重的是露水甚至造成端子排上两根二次线之间的短接,如果恰好是开关跳闸回路则会立即引起开关误动作,造成停电事故。

    2、在开关或刀闸操作机构上形成的露水会腐蚀机构内的金属部件,影响机构的使用寿命,甚至因锈蚀而造成机构卡涩,导致开关或刀闸在分合时机构不能运行到位,如果因此使得开关动静触头慢分慢合,则会酿成极大的电力事故,尤其是开关久未操作时锈蚀现象会更加严重。

    3、高压室一般更注重通风所以室内温湿度受室外环境影响较大,室内高压开关柜内也易产生凝露,而柜内绝缘瓷瓶多没考虑防水性,在其上有露水的话会降低其绝缘性,甚至可能导致爬电或闪络现象,严重影响设备正常运行,尤其是有的设备处于停运状态,其内部温度更低,更易在其表面形成凝露,此时一旦送电则极易发生事故。

    赛普瑞电力设备凝露解决方案

    以上陕西赛普瑞分析了电力设备凝露的产生及对变电设备的危害,而实际上如果采取适当的措施,凝露现象或其造成的危险就不会发生。以下是实施方案内容:
 

    1、降低柜体内的湿度。以往大部分企业会在端子箱机构箱内悬挂硅胶袋,或者是其他的吸水材料,然而实际因为其吸水效果有限,且吸收的水分很难排出,所以效果往往并不明显。另外就是加强端子箱机构箱的密封性,减少外部进入箱子内的水蒸气,一般会在箱体柜门上加装橡胶垫,同时箱体上方应采取屋檐式结构以减少水滴进入的可能。但这种方式会使柜体内的空气无法循环流通,导致湿气无法排除。目前比较高效的除湿办法就是安装SPR-CN-S1智能除湿器。该除湿器是根据电气柜内久聚潮湿空气的除湿治理而研制,并按体积小、便携安装的设计原则,模块化结构设计。除湿方式采用半导体制冷技术,通过在局部制造凝露条件降低柜内的相对湿度,直接排出凝结的水份。本装置电源还采用AC-DC宽范围开关电源模块供电,可确保装置在较低环境温度下正常工作。安装原则是安全绝缘距离内,柜壁中下,加热器对面,电源及电源敷设方便。敷设排水管道,可将所有的除湿装置的凝结水汇集并排出室外【PPR水管】。


    2、在高压开关室内安装工业除湿机。建议空气湿度较大的地区在开关室内安装合适功率的工业除湿机,将启动值设定在60%~65%,当空气湿度大于启动值时启动抽湿。该变电站事故后在10kV开关室内安装了两台工业除湿机,室内湿度由之前的85%降低到65%,效果明显。

工业除湿机

    3、加强变电站高压开关室运维管理。一方面在雨天时,运维人员应及时检查站内水泵运转是否正常、电缆沟内有无积水、室内除湿机是否正常工作;另一方面运维人员在日常巡视进出开关室时应随手关门,并定时巡视记录室内温湿度仪数值。
      
    总结

    以上简要分析了电力设备凝露危害及一些常用的防护措施。在变电运行中,凝露会产生较大的危害,必须引起重视,对户外端子箱机构箱及室内开关柜采取积极且有效的防凝露措施,能在很大程度上提高变电站设备安全运行水平,增强供电可靠性。