r22冷媒,蒸发温度5.1,吸气温度4.9,过热度-0.2,吸气压力4.87bar ,吸气过热度是负值正常吗?
应该是不正常吧,供液过多了
供液过多和蒸发器传热效率降低都会导致制冷剂回到压缩机还是不饱和的湿蒸汽,过热度变小(压缩机机头结霜严重吗)
lian_jian_2010:有保温,没看到有结霜。
出水温度是多少?
lian_jian_2010:出水,6.5
看负荷情况,定频压缩机在室温低,小负荷运行时没有过热度也正常的
相关推荐