满液式水冷螺杆机吸气过热度为负值
lian_jian_2010
2020年07月03日 08:27:11
来自于制冷技术
只看楼主

r22冷媒,蒸发温度5.1,吸气温度4.9,过热度-0.2,吸气压力4.87bar ,吸气过热度是负值正常吗?

r22冷媒,蒸发温度5.1,吸气温度4.9,过热度-0.2,吸气压力4.87bar ,吸气过热度是负值正常吗?
野人79
2020年07月03日 08:49:01
2楼

应该是不正常吧,供液过多了

回复
野人79
2020年07月03日 08:58:49
3楼

供液过多和蒸发器传热效率降低都会导致制冷剂回到压缩机还是不饱和的湿蒸汽,过热度变小(压缩机机头结霜严重吗)

lian_jian_2010:有保温,没看到有结霜。

回复
wx_1585659967797
2020年07月03日 18:05:10
4楼

出水温度是多少?

lian_jian_2010:出水,6.5


回复
游离子2020
2020年07月09日 17:36:38
5楼

看负荷情况,定频压缩机在室温低,小负荷运行时没有过热度也正常的