叠合板板端可以不出筋!2020年12月1日施行
super学霸
2020年07月02日 14:13:17
来自于新政新规
只看楼主

近日中国工程建设标准协会重磅发布了新版钢筋混凝土叠合板应用技术规程,对于设计、构件厂家、建设方、施工方都是一大好消息! 有些同行对出筋板还不是很了解,出筋板通俗的讲就是叠合板四周甩的胡子筋。如图 ▲出筋叠合板 ▲不出筋叠合板 1、叠合底板出筋所造成的困扰

1.png




近日中国工程建设标准协会重磅发布了新版钢筋混凝土叠合板应用技术规程,对于设计、构件厂家、建设方、施工方都是一大好消息!

有些同行对出筋板还不是很了解,出筋板通俗的讲就是叠合板四周甩的胡子筋。如图

2.png




▲出筋叠合板

3.png




▲不出筋叠合板

1、叠合底板出筋所造成的困扰

预制叠合底板因为出筋,影响从设计到施工的全部环节。

(1)设计:

增加设计工作量,设计必须考虑出筋与梁、墙、柱的钢筋避让,增加了精细化设计工作量。

(2)生产:

降低生产效率,增加生产成本。具体包括:

1)构件生产自动化程度受限,钢筋工序不能实现自动化焊接,需要人工操作;

2)模具成本增加。板出筋,模具就需要开孔。加之不同项目、不同规格的板的钢筋直径、间接不同,又导致模具即使开孔也不能标准化,模具损耗大;

叠合板板端可以不出筋!2020年12月1日施行




▲出筋板模具

3)模台利用率降低。出筋占用更大面积的模台,导致模台利用率降低,构件厂产能降低,预制构件的摊销成本增加;

4)预制叠合梁效率降低。因板出筋,预制叠合梁的上部主筋不能在构件厂一次安装到位,只能在施工现场穿筋,效率降低。

(3)运输:

运输车的利用率降低,运输成本增加;

叠合板板端可以不出筋!2020年12月1日施行




(4)构件安装:

现场安装时预制底板的钢筋与梁、柱、墙的钢筋要避让,甚至板的出筋要迂回穿插才能安装就位,工效降低,安装成本增加;

叠合板板端可以不出筋!2020年12月1日施行




如果是双向板,一般会有后浇带,有模板、支撑,不能实现免模。同时,预制底板的出筋,在生产、运输、吊装环节,稍不注意就会伤及工人。

可以想象得到,如果把板筋与梁筋、墙柱钢筋的碰撞问题留给现场工人处理,工人会怎么处理,这无疑是质量隐患。

叠合板板端可以不出筋!2020年12月1日施行




叠合板板端可以不出筋!2020年12月1日施行




叠合板板端可以不出筋!2020年12月1日施行




叠合板板端可以不出筋!2020年12月1日施行




(5)现浇施工:

后浇带处需要单独支模、脚手架,不能实现完全的免模免撑,工效降低。

叠合板板端可以不出筋!2020年12月1日施行




2、规程三大亮点

1、鼓励密拼叠合板——省时省钱;

2、支持板端不出筋——省时省钱;

3、允许桁架筋兼做吊点——省时省钱。

3、网友精选留言

叠合板板端可以不出筋!2020年12月1日施行




原标题为《定了!叠合板板端可以不出筋!2020年12月1日施行!》

本文来源:预制建筑网,如需转载请注明出处。

免费打赏
清一土木
2020年07月05日 08:59:18
13楼

希望早点看到正式文字版

回复
加倍努力
2020年07月05日 10:57:34
14楼

学习了新版钢筋混凝土叠合板应用技术规程,支持新规程,很好的图文并茂的资料,多谢了。

回复
王铜
2020年07月06日 15:06:10
15楼

想学习这方面在知识定了!叠合板板端可以不出筋!2020年12月1日施行!

回复
枫亭鸢
2020年07月07日 09:23:29
16楼

可以不出筋,但是有什么补强措施吗?希望能早点看见相关规范。另外,用内种工人自己把胡子筋砸回去的不规范施工行为举例,没有说服力

回复
pengpeng168
2020年07月07日 14:21:47
17楼

板与板及板与梁之间怎么牢固连接?安全隐患大

回复
小姨呀
2020年07月07日 16:55:39
18楼
不出筋方面有相关的规范吗?不然也不敢用,毕竟担责任呀
回复
郭老五
2020年07月13日 10:49:00
19楼

这一新规可是大大方便了施工,可就是能充分保证施工质量吗?

回复
cof1594621067474
2020年07月13日 14:21:25
20楼

感觉楼主分享,有企业需要资质维护,新办,升级的可以联系我,还有闲置的证书也可以找我兼职赚些补贴!壹,七,陆、贰。零.....四///壹···七···酒。。贰,肆,热线咨询

回复