(一)检验批容量如何填写 检验批容量指本检验批的工程量,按工程实际填写,计量项目和单位按专业验收规范里对检验批容量的规定。检验批容量总体分为两类:有限值和无限值。 下面提供几个例子以供参考。 (1)砖砌体检验批,限值250m³砌体。 依据:《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)第3.0.20条 砌体结构工程检验的划分应同时符合下列规定:1.所用材料类型及同类型材料的强度等级相同。2.不超过250m³砌体。3.主体结构砌体的一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可以多个楼层合并。
(一)检验批容量如何填写
检验批容量指本检验批的工程量,按工程实际填写,计量项目和单位按专业验收规范里对检验批容量的规定。检验批容量总体分为两类:有限值和无限值。
下面提供几个例子以供参考。
(1)砖砌体检验批,限值250m³砌体。
依据:《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)第3.0.20条
砌体结构工程检验的划分应同时符合下列规定:1.所用材料类型及同类型材料的强度等级相同。2.不超过250m³砌体。3.主体结构砌体的一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可以多个楼层合并。
(2)屋面各分项检验批,限值1000㎡。
依据:《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)第3.0.14条屋面工程各分项工程宜按屋面面积每500㎡~1000㎡划分一个检验批,不足500㎡应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。
(3)素土、灰土地基检验批,无限值。
依据:《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)未给出明确规定。
(4)模板安装检验批,无限值。
依据:《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2015)未给出明确规定。
(二)最小抽样数量如何取值的;关于最小抽样数量的取值有以下几种情况:
(1)不需要抽样,直接写入“/”。
依据:《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)第5.2.1条:砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。
(2)“全/实际数量”
依据:《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)第5.3.3条:
(3)容量百分比且规定最小抽样数量最小值。
依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)第8.3.2条。
检查数量:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件。上图中,检验批容量样本总数为60件,故最小抽样数量为60*0.1等于6件。
(4)容量/数值,且规定最小抽样数量最小值。
依据:《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)第4.1.5条:基层与保护工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每 100㎡抽查一处,每处应为10㎡,且不得少于3处。
上图中,检验批容量为708㎡,故最小抽样数量为8处。
(5)固定值。
依据:《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)
第5.2.3条:抽检数量:每检验批抽查不应少于5处。
上图中,即直接写入5即可。