金属屋面防水处理流程
瑞鼎鸿业防水
2020年06月20日 10:38:30
来自于建筑构造
只看楼主

确定防水部位及基面处理:   金属屋面一般有以下区域需要做防水处理:水平搭接、垂直搭接、风机口、伸出屋面管道、空调管道、采光板四周、屋脊、天沟、金属板与女儿墙交接处、螺钉固件等金属屋面防水薄弱环节。   金属屋面防水前要做好准备工作,尤其是金属屋面表面的锈迹需要高度重视,防锈工作对后期的防水成败有着很重要的影响。   施工前仔细检查金属屋面,确保金属屋面牢固、干净、无锈蚀、无冰冻物,对下列情况需分别处理:

确定防水部位及基面处理:

  金属屋面一般有以下区域需要做防水处理:水平搭接、垂直搭接、风机口、伸出屋面管道、空调管道、采光板四周、屋脊、天沟、金属板与女儿墙交接处、螺钉固件等金属屋面防水薄弱环节。

  金属屋面防水前要做好准备工作,尤其是金属屋面表面的锈迹需要高度重视,防锈工作对后期的防水成败有着很重要的影响。

  施工前仔细检查金属屋面,确保金属屋面牢固、干净、无锈蚀、无冰冻物,对下列情况需分别处理:

  对屋面有松动或生锈的部件一定要进行更换或加固;

  对于基面有锈蚀的,需要先刷涂无需人工打磨除锈的水性金属防锈防腐漆;

  对于基面有油污、有明水、冰冻物等处需要清除干净;

  确定好需要做防水处理的部位及防水层的宽度,并裁减好相应宽度的缝织聚酯布。防水层的宽度,螺丝钉的防水层面积一般为0.01平方米(10cm×10cm);水平搭接防水层宽度为20cm;垂直搭接防水层宽度为15cm;屋脊两边搭接防水层宽度为20cm等,防水层的宽度好是根据现场屋面瓦波峰的高度和结合施工要求而定。

  施工工法:

  首先在屋面板水平搭接处、金属屋面面板水平搭接处,金属屋面突出物(如拉线锚、出气孔、风机口等)先涂一层金属屋面专用高分子防水材料,当其仍在湿润状态时,把裁减尺寸、形状合适的缝织聚酯布嵌入其中,确保不起泡、不起皱、不露白,再在表面用涂料充分刷涂以至全干。全干后再涂2-3遍金属屋面专用防水涂料。

  用滚刷或毛刷大面积涂覆按照打底层-下层-上层的次序逐次完成,如需增加缝织聚酯布则按照打底层-下层-缝织聚酯布-中层-上层连续施工。各层间隔以上层涂膜干固不粘为准。

  注意事项:

  使用前应充分搅拌均匀,尽快使用完开盖产品;若涂料过稠,可添加适量水搅拌均匀后使用,打底层相对较稀;

  涂抹厚度在1.0mm的材料用量约为1.8KG/㎡.

  在环境温度20℃条件下,涂层表干时间为4小时,实干时间为8小时。

  施工时温度为5℃-35℃,24小时有雨的情况下应停止施工;

  如不慎进入眼睛,请立即用大量清水清洗,必要时到医院就诊。