发电机发不出电来了是怎么回事?在线等
sz_cailisi
sz_cailisi Lv.2
2008年03月02日 11:16:13
只看楼主

发电机在运行时突然电压降到300多V,后一直降到0,停机后再起动就没有了电压显示,频率表正常,请问是什么原因,谢谢? 发电机是柴油机带动的,兰州产的,动力部分正常 同步发电机型号:TFS---225MA 相数:三相额定功率:50KW 接线方法:Y转速:1500R/MIN 额定励磁电压:44V额定电压:400V 额定励磁电流:17A额定电流:90.2A 2005年5月出厂注:以更换有碳刷.硅整流

发电机在运行时突然电压降到300多V,后一直降到0,停机后再起动就没有了电压显示,频率表正常,请问是什么原因,谢谢?
发电机是柴油机带动的,兰州产的,动力部分正常
同步发电机
型号:TFS---225MA 相数:三相
额定功率:50KW 接线方法:Y
转速:1500R/MIN 额定励磁电压:44V
额定电压:400V 额定励磁电流:17A
额定电流:90.2A

2005年5月出厂
注:以更换有碳刷.硅整流
免费打赏
短路以后
2008年03月04日 13:07:17
22楼
重点从励磁电路检查。
回复
kdxy
2008年03月04日 20:07:32
23楼
检查励磁发电绕组
回复
kdxy
2008年03月04日 20:09:55
24楼
反向外加励磁电源试一试
回复
twtairgw
2008年03月04日 20:23:21
25楼
我们单位也有一台50KW的发电机,贵柴油机,江西电机,在一次停电发电中也是突然失压,HZ正常,后来查出是励磁调节可控硅击穿所至,所以可以先检查一下;另外滑环碳刷接触不良,接触面积不够,也可能产生此故障。
回复
chensanjn
2008年03月04日 22:43:16
26楼
我们单位有一台40KW的发电机,也是在一次发电中突然失压,在不开机的情况下检查了两天,没有查出问题,没有办法只有启动柴油机检查,结果才发现电枢的绕组断线,停机查不出来,只有转速高时把绕组断点甩开。
回复
xiaoguo9999
2008年08月06日 12:03:35
27楼
可以尝试,用220V直流电压进行短时间的激磁.也许这个方法能可以.
回复
xiaoguo9999
2008年08月06日 12:12:08
28楼
我们这里有一台7.5kw的同步发电机励磁绕组和定子绕组都没有问题,整流桥也是换的新的,我给它36v直流电压进行激磁,空载可以发出450v电压来,但是将激磁外电源撤掉电压马上归零.请问这是什么原因.谢谢!
回复
xjw2006
2008年08月06日 17:39:43
29楼

同意,很多时候是退磁了。
回复
qq_1608654403127
2020年12月23日 00:30:05
30楼
26千瓦柴油发电机不发电什么原因
回复