发电机在运行时突然电压降到300多V,后一直降到0,停机后再起动就没有了电压显示,频率表正常,请问是什么原因,谢谢? 发电机是柴油机带动的,兰州产的,动力部分正常 同步发电机型号:TFS---225MA 相数:三相额定功率:50KW 接线方法:Y转速:1500R/MIN 额定励磁电压:44V额定电压:400V 额定励磁电流:17A额定电流:90.2A 2005年5月出厂注:以更换有碳刷.硅整流
发电机在运行时突然电压降到300多V,后一直降到0,停机后再起动就没有了电压显示,频率表正常,请问是什么原因,谢谢?
发电机是柴油机带动的,兰州产的,动力部分正常
同步发电机
型号:TFS---225MA 相数:三相
额定功率:50KW 接线方法:Y
转速:1500R/MIN 额定励磁电压:44V
额定电压:400V 额定励磁电流:17A
额定电流:90.2A
2005年5月出厂
注:以更换有碳刷.硅整流
2楼
首先检查主回路是否还有电压,数值情况(需要在出线开关前测量)。如不正常:
1,检查励磁回路,尤其是自动励磁调节器工作是否正常。绝大部分故障均与此有关。
2,如果无问题可试验给发电机磁极再次充磁,用24V蓄电池按照顺极性给励磁线圈加载,数秒即可。
回复
3楼
因为我们的地理位置比较特殊,买自动励磁调节器买不到,有没有别的办法可检查调节器是否是坏的,谢谢?
回复
4楼
早上也以给碳刷两侧进行了充磁,出现的情况是:在充磁时有电压上来,能达到300多V,但一拿开电压表又慢慢的归零.
回复
5楼
检查一下整流桥及励磁绕组.可变电阻刷架等处的接线,然后在整流桥输出的正负极用蓄电池激一下看是否能建立起电压(在开机运行状态)。如果以上器件完好可判断为转子有短路,检查励磁绕组故障可将整流桥输入的引线断开用蓄电池激磁用万用表交流电压挡测量是否有输出电压。
回复
6楼
从你说的情况看应是励磁绕组或励磁绕组引线及整流桥的问题。
回复
7楼
谢谢
回复
8楼
早上也以给碳刷两侧进行了充磁,出现的情况是:在充磁时有电压上来,能达到300多V,但一拿开电压表又慢慢的归零--------没有励磁电流!!查励磁绕组----碳刷.硅整流器 !
回复
9楼
如有朋友在深圳,广州等地方,会维修这样的故障,我公司愿意免费提供食宿,如故障能彻底解决,我们会给一定的酬
金,公司地方在惠州惠东,联系电话:13652792199蔡先生
回复
10楼
该检查的都检查下就能判断了,是否有匝间短路,检查励磁线圈对地电阻,把励磁调节器接个电阻丝,模拟开机开是否有电流。