补偿柜里电容容量都一样好还是不一样好
lfqiang336
lfqiang336 Lv.7
2020年06月10日 13:42:59
只看楼主

本人遇到一个问题,800kVA箱变,按照30%补偿,采用智能电容器,是采用共补30kvar(15+15),7只,分补15kvar   2只,共计240kvar,还是采用40kvar(20+20)   4只,30kvar(15+15),1只,30kvar(10+20),1只,分补10kvar   2只。 因为采用电容单体容量不一样,补偿效果是否有区别?请解释原因。

本人遇到一个问题,800kVA箱变,按照30%补偿,采用智能电容器,是采用共补30kvar(15+15),7只,分补15kvar   2只,共计240kvar,还是采用40kvar(20+20)   4只,30kvar(15+15),1只,30kvar(10+20),1只,分补10kvar   2只。

因为采用电容单体容量不一样,补偿效果是否有区别?请解释原因。

免费打赏
扬州华锦电气
2020年06月16日 09:51:02
2楼

这个主要取决于补偿控制器是否有选择性投切功能,只要有选择性投切功能的控制器,那就是容量分的越细越好,这样可以快速适应负载变化,是功率因数始终保持在最佳状态。可以下载下面RPC3500F系列控制器说明书了解详细。

回复
风平浪静02
2020年06月16日 23:25:49
3楼

如果总补偿容量确定,最好分足路数,按照平均数选取一只电容器容量。一般一台标准柜体800宽,能够安装10路。原因是;自动补偿装置按照轮流投切设置,不会选择性投切某一只电容器,主要为了是电容器轮流工作。如果是两台电容柜并联运行,也不会是20路轮流投切的。因为一般控制器没有那么多控制路数,如果空着不用那是要等待时间的。所以,分组少,控制器路数必然减少。这样每一次投切的容量是相等的,不够再投一只,多余切除一只,轮流投入切除。因此电容器分大小是没有意义的。如果采用大容量电容器,少只数,只能增加投切次数,不利稳定补偿。投入太多,切除太少,又投入,又太多。频繁投切。

回复
大祸
2021年11月08日 10:21:39
4楼

学习学习

回复
lfqiang336
2021年11月23日 16:32:39
5楼

如果在控制器最大控制路数的范围内,补偿容量符合要求的情况下,电容器选择单体容量越小越好,