图纸简介: 本图为地上25层,地下2层,1~4层为商场。总面积为5.9万平米。图纸包含总说明、强电系统图、弱电系统图、总配电室系统图、商业系统图、通风控制箱系统图等。下载后如感觉有不足请多指教。 附件名:2008321204421879528.zip 文件大小:1075K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
本图为地上25层,地下2层,1~4层为商场。总面积为5.9万平米。图纸包含总说明、强电系统图、弱电系统图、总配电室系统图、商业系统图、通风控制箱系统图等。下载后如感觉有不足请多指教。
附件名:2008321204421879528.zip
文件大小:1075K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
本图为地上25层,地下2层,1~4层为商场。总面积为5.9万平米。图纸包含总说明、强电系统图、弱电系统图、总配电室系统图、商业系统图、通风控制箱系统图等。下载后如感觉有不足请多指教。
回复
3楼
下载的大侠们给个指教!!
回复
4楼
这套图太好了,且很有实用价值。图纸内容全面、详细,一看上去就能明了。借鉴的价值很大,希望以后多收集一些象这种实用性很强的图纸。非常谢谢!
回复
5楼
这套图太好了,且很有实用价值。图纸内容全面、详细,一看上去就能明了。借鉴的价值很大,希望以后多收集一些象这种实用性很强的图纸。非常谢谢!
回复
6楼
应该会满好的,下载看看
回复
7楼
下来看看先 还不知道好不好 一起学习吧
回复
8楼
平面图最好也上传一下
回复
9楼
非常感谢!!!:lol
回复
10楼
本图有以下几点供讨论:
一、画图习惯似乎存在问题,插座的布设方向、线条的连接等不符合习惯画法,建议仔细看一看权威的设计实例;
二、设计图纸首先要注意的是图面的质量,本设计的强电系统图让人在看图是要在两个方向来回转动图纸看,实在费劲;
三、照明平面图中从照明箱出去的回路管线布设方式比较少见,即所有回路从箱体出来后先进入翘版开关,然后由翘版开关再敷设管线进入灯具,不知出于什么考虑?(应避免)
四、照明布线普遍不合理,没必要每一路灯具都要直接连到翘板开关,完全可以从就近的灯具敷设管线过来;
五、总的来看,楼主在设计时基本不考虑施工的方便性,似乎没有到施工现场去过?
六、建议学习一下施工图设计深度规定的具体规定以及设计深度实例方面的资料。