请大家看看这是什么柜
fslwz_6809
fslwz_6809 Lv.2
2005年01月28日 23:07:53
来自于工地图片
只看楼主

这是刚完工的图片,还未安装.

这是刚完工的图片,还未安装.

1106924348459.jpg

免费打赏
gaofei1233212
2005年02月09日 17:48:58
12楼
设备太粗糙,不过用在现场还可以,本人晕,是不是漏电当刀闸用了,共同学习。
回复
mhsdy
2005年02月17日 16:24:43
13楼
此柜很少在工作中用到,肯定是特殊场所用,2或3路电源,非普通双电源自切柜.
回复
dadigua
2005年03月22日 22:28:42
14楼
两个双投刀开关的中间上下联通成口字形,什么意思?
回复
chinalyj
2005年03月23日 11:53:56
15楼
那是N相,并在一块
回复
liufengjian2008
2005年03月23日 15:17:16
16楼
这是两台变压器的熔断开关呀,PGL柜呀。不过 太落后了呀。
回复
yming72727
2005年03月25日 13:38:43
17楼
肯定是刀闸互投柜
回复
李兴龙机电科技
2005年03月25日 14:38:26
18楼
我的头晕了。。。。
回复
like841228
2005年03月26日 09:30:18
19楼
看不懂
回复
qblywn
2005年03月31日 20:36:56
20楼
以下是引用tornado在2005-02-01 23:31:40发表的内容:

看不明白,楼主介绍一下吧,让大家也见识见识呀!

楼主都不敢出来解释了!!呵呵!!!
回复
wysh
2005年04月01日 09:20:52
21楼
PGL开启式配电盘,本柜乃馈电柜,四路出线,两路断路器两路熔断器;市电发电进线,采用双投刀开关来切换,且此开关为四级,N线断开
柜子存在的问题:
1.铜排相序不符合标准--两台刀熔开关到主母线的铜排的相序A相和C相刚好相反,而且色标也帖错了
2.出线不方便接
3.。。。。。。。。。
回复

相关推荐