制冷系统运行要求与常见问题
我相信明天
2020年04月30日 14:26:16
来自于制冷技术
只看楼主

1、冷库制冷系统负压停车法 制冷系统负压停车控制法是指:当冷库库温达到库温设定值时,通过关闭制冷剂供应电磁阀,切断向蒸发器供应制冷剂的通道。使制冷机组处于抽真空状态,形成系统低压压力低于高低压控制器的低压设定值,使制冷机组停止运转,这种控制方式称为制冷系统负压停车控制法。 负压停机控制法的原理:当冷库库温低于设定值时,温度传感器得到信号,通过温度传感器来控制电磁阀关闭。这是由于关闭了电磁阀,制冷系统形成了抽真空工作状态,当系统内的压力低于压力继电器低压压力设定值时,低压压力继电器动作,切断向压缩机供电电源,压缩机停止工作。

1、冷库制冷系统负压停车法
制冷系统负压停车控制法是指:当冷库库温达到库温设定值时,通过关闭制冷剂供应电磁阀,切断向蒸发器供应制冷剂的通道。停机后随着制冷系统低压压力的回升,当低压力回升到高于压力继电器低压压力设定值时,低压压力继电器复位,接通向压缩机供电的电源,压缩机又重新开始工作。这样周而复始的控制过程,达到了自动控制压缩机开停的目的。

2、冷库制冷系统负压停车法的优点

冷库制冷系统负压停车法是一种值得推广的控制方法,其优点如下。
(1) 每次冷库库温达到库温设定值时,都进行了一次抽真空,使系统中的冷冻油全部回到压缩机,这样,蒸发器内的油膜减少,传热系数增加,使蒸发器保持当初的设计要求。
(2) 抽真空使压缩机启动是在无负荷下起动,这样对电网冲击很少。
(3) 抽真空使压缩机启动是在无负荷下起动,对压缩机的线圈和机械部分起到保护的作用,使压缩机正常使用寿命更长。

3、活塞式压缩机正常工作时参数

冷库活塞式压缩机正常工作时的参数有以下6个方面。
(1) 水冷式机组冷却水的水压应达到0.12MPa以上。
(2) 润滑油压力应比吸气压力高0.15-0.3MPa。
(3) 氟利昂压缩机曲轴箱中的润滑油温度应低于70℃。
(4) 氟利昂压缩机使用R12的排气温度≤110℃,使用R22的排气温度≤135℃。
(5) 氟利昂压缩机使用R12制冷剂时,其水冷式冷凝器时冷凝压力P k≤1.18MPa,使用R22制冷剂时,其水冷式冷凝器时冷凝压力P k≤1.37MPa。
(6) 开启时压缩机轴封和轴承的温度不能超过70℃。

4、活塞式压缩机正常运行时的标志

活塞式压缩机正常运行时标志如下。
(1) 压缩机运行过程中无异常声响。
(2) 压缩机运行时霜可结到吸气管口处。
(3) 压缩机曲轴箱视油镜油位不能低于1/2。
(4) 氟利昂制冷系统的油分离器的自动回油管,应时冷时热,冷热周期在1h左右。
(5) 干燥过滤器前后应无明显温差,更不能出现结霜现象。
(6) 用手摸卧式壳管式冷凝器,应明显感觉到上部热、下部凉,冷热交界处为制冷剂液面,应在冷凝器直径的1/3左右。
(7) 用手摸氟利昂制冷系统的油分离器,应明显感觉到上部热,下部不太热,为正常。
(8) 制冷系统热力膨胀阀应结有斜线霜为正常。

5、如何判断冷库制冷系统是否正常?

判断冷库制冷系统活塞式制冷压缩机运行中是否正常,注意以下参数即可。
(1) 看压缩机在运行时其油压应比吸气压力高0.1?0.3MPa。
(2) 看曲轴箱上若有一个视油孔时,油位不得低于视油孔的1/2;若有两个视油孔时,油位不超过上视孔的1/2,不低于下视孔的1/2。
(3) 看曲轴箱中的油温一般应保持在40?60℃,最高不得超过70℃。
(4) 看压缩机轴封处的温度不得超过70℃。
(5) 看压缩机的排气温度,视使用的制冷剂的不同而不同。采用R12制冷剂时不超过130℃,采用R22制冷剂时不超过145℃。
(6) 看压缩机的吸气温度比蒸发温度高5?15℃。
(7) 看压缩机电动机的运行电流稳定,机温正常。
(8) 看自动回油装置的油分离器能否自动回油。

6、冷库制冷系统手动停机

中小型冷库制冷系统手动控制停机操作,可按下述程序进行。
(1) 在接到停止运行的指令后,首先关闭储液器或冷凝器的出口阀(即供液阀)。
(2) 待压缩机的低压压力表的表压力接近于零,或略高于大气压力时(大约在供液阀关闭10?30min后,视制冷系统蒸发器大小而定),关闭吸气阀,停止压缩机运转,同时关闭排气阀。如果由于停机时机掌握不当,而使停机后压缩机的低压压力低于0时,则应适当开启一下吸气阀,使低压压力表的压力上升至0,以避免停机后,由于曲轴箱密封不好而导致外界空气的渗入。
(3) 在制冷压缩机停止运行10?30min后,关闭冷却水系统,停止冷却水泵、冷却塔风机工作,使冷却水系统停止运行。
(4) 关闭制冷系统上各阀门。

(5) 若冬季要大修冷库的制冷系统,停机时间过长时,为防止冬季可能产生的冻裂故障,应将冷却水系统中残存的水放干净。


640.webp (2).jpg

7、冷库制冷系统运行过程中突然停电怎么办?

冷库制冷系统在正常运行中,若出现突然停电情况,首先应立即迅速关闭系统中的供液阀,停止向蒸发器供液,避免在恢复供电而重新启动压缩机时,造成“液击”故障。接着应迅速关闭压缩机的吸、排气阀。
冷库制冷系统恢复供电以后,可先保持供液阀为关闭状态,按正常程序启动压缩机,待蒸发压力下降到一定值时(略低于正常运行工况下的蒸发压力),可再打开供液阀,使小型冷库制冷系统恢复正常运行。

8、制冷系统运行过程中冷却水断水怎么办?

中小型冷库制冷系统在正常运行时,因某种原因,突然造成冷却水供应中断时,应首先切断压缩机电动机的电源,停止压缩机的运行,以避免高温高压状态的制冷剂蒸汽得不到冷却,而使系统管道或阀门出现爆裂事故。之后关闭供液阀、压缩机的吸、排气阀,然后再按正常停机程序关闭各种设备。

在中小型冷库制冷系统冷却水恢复供应以后,可先保持供液阀为关闭状态,按正常程序起动压缩机,待蒸发压力下降到一定值时(略低于正常运行工况下的蒸发压力),可再打开供液阀,使冷库制冷系统恢复正常运行。但如果因停水而使制冷系统冷凝器上的安全阀动作过,在恢复冷库制冷系统运行之前,还须对安全阀进行一次试压,以确保其灵敏程度没受到损坏。


9、制冷系统运行过程中出现火警怎么办?

在中小型冷库制冷系统正常运行情况下,制冷机房或相邻建筑发生火灾危及系统安全时,应首先切断电源,按突然停电的紧急处理措施使系统停止运行。同时向有关部门报警,并协助灭火工作。

当火警解除之后,可按突然停电后又恢复供电时的管理方法进行处理,恢复冷库制冷系统的正常运行。


10、制冷系统运行过程中出现特殊情况怎么办?
在中小型冷库制冷设备运行过程中,会发生下述问题。.
(1) 油座过低或油压升不上去。
(2) 油温超过允许温度值。
(3) 压缩机汽缸中有敲击声。
(4) 压缩机轴封处制冷剂泄漏现象严重。
(5) 压缩机运行中出现较严重的液击现象。
(6) 排气压力和排气温度过高。
(7) 压缩机的能量调节机构动作失灵。
(8) 冷冻润滑油太脏或出现变质情况。

在发生上述问题时,采取何种方式停机,可视具体情况而定,可采用紧急停机处理,或按正常停机方法处理。

来源:蓝精灵商学院

免费打赏
anbanshangderou
2020年05月04日 11:24:20
3楼

感謝樓主分亯好資料!

回复
清风疏竹
2020年05月04日 13:16:18
4楼

总结的很好,学习了,谢谢楼主分享

回复
大小主宰
2020年05月06日 09:40:09
5楼

感谢楼主的分享,好好学习一下

回复
庚得制冷
2020年06月04日 15:10:19
6楼
电磁阀开关,电温度控制电磁阀开关,温度到设定温度时电磁阀关闭,电磁阀关闭后,低压还怎么升高,然后启动压缩机,不理解,能解释下吗?
回复

相关推荐

APP内打开