新风系统-新风量计算方法 某计算机房面积:S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人);每人所需新风量:[取每人所需新风量q=30(m3/h)];总新风量:Q1=n×q=25×30=750(m3/h);房间新风换气次数计算:[取房间新风换气次数盘p =4(次/h)],则新风量Q2=p.s.h=4×65×3=780(m3/h);
新风系统-新风量计算方法 |
某计算机房面积:S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人); 每人所需新风量:[取每人所需新风量q=30(m3/h)]; 总新风量:Q1=n×q=25×30=750(m3/h); 房间新风换气次数计算:[取房间新风换气次数盘p =4(次/h)],则新风量Q2=p.s.h=4×65×3=780(m3/h); 由于Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依据; 注:房间体积计算公式:体积=长×宽×送风口以下的高度 |
应选用的热交换器台数或送排风机台数 |
= |
房间体积×要求换风次数 单台全热交换器额定新风量 |
新风系统排风量=房间体积×排风换气次数
新风系统送风量=房间体积×送风换气次数
有些地方要保持负压,如厕所,厨房等;保持正压的地方最好计算一下室内压力是好多,以免设计大了开不了门
房间最小新风量Lw=nRp Rb*Ab
n-室内总人数,即为人员密度与地面面积之积,人;
Rp-每人最小新风量指标,m3/(h·人);
Rb-每平方米地板所需要最小新风量标准,m3/(h·m2);
Ab-地板面积,m2.
每人所需新风量/[m3/(h·人)]
吸烟程度 |
房间名称 |
新风量 |
|
推荐值 |
最小值 |
||
非常多 |
交易场所 |
85 |
51 |
新闻编辑室 |
85 |
51 |
|
会议室 |
85 |
51 |
|
多 |
酒吧、酒楼 |
51 |
42.5 |
一般 |
办公室 |
25.5 |
17 |
饭店 |
25.5 |
20 |
|
少 |
商场、百货商店 |
25.5 |
17 |
无 |
剧场 |
25.5 |
17 |
医院 |
34 |
25.5 |
每平方米地板面积新风系统新风量指标/[m3/(h·m2)]
项目 |
办公室 |
饭店、百货商店 |
会议室 |
剧场、观众席 |
公寓、住宅、旅馆客房 |
走廊、入口、大厅 |
|
新风量 |
推荐值 |
5 |
10 |
15 |
25 |
3 |
3 |
最小值 |
3 |
6 |
10 |
25 |
2 |
2 |
新风系统换气次数参考表 |
||||||||||
房间类型 |
不吸烟 |
少量吸烟 |
大量吸烟 |
|||||||
公寓/别墅 |
商场 |
计算机房 |
体育馆 |
病房 |
公寓/别墅 |
办公室 |
餐厅 |
KTV/酒吧/宾馆 |
会议室 |
|
房间新风换气次数 |
0.4~0.7 |
1.6~3.9 |
1.1~2.7 |
2.5~6.3 |
0.5~1.3 |
0.5~1.0 |
1.1~2.7 |
1.3~3.1 |
1.9~4.7 |
2.1~7.8 |
空调环境不同类型建筑新风系统新风量标准(新风量:m3/h.人)
宾馆类建筑空调室 | 娱乐建筑类空调室 | 办公建筑类空调室 | 民居类建筑空调室 | ||||
房间类型 | 新风量 | 房间类型 | 新风量 | 房间类型 | 新风量 | 房间类型 | 新风量 |
宾馆/客房 | 30~50 | 练功房/健身房 | 60~80 | 一般办公室 | 30 | 一般别墅公寓 | 30 |
接待室 | 30~50 | 壁球/网球 | 40 | 高级办公室 | 30~50 | 高级别墅公寓 | 50 |
餐厅/宴会厅 | 15~30 | 棋牌室/台球室 | 40~50 | 会议/接待室 | 30~50 | 商场 | 15~25 |
咖啡厅 | 20~50 | 游泳池 | 50 | 电话总机房 | 30 | 病房 | 50 |
多功能厅 | 15~25 | 游戏机房 | 40~50 | 计算机房 | 30 | 教室 | 11~30 |
商务中心 | 10~20 | 休闲/录像厅 | 20 | 复印机房 | 30 | 展览馆 | 20~30 |
门厅/大堂 | 10 | 按摩室 | 30 | 实验室 | 20~30 | 影剧院 | 15~25 |
美容室 | 35 | 更衣室 | 30 | ||||
歌厅/KTV | 30~50 | 酒吧 | 17~50 | ||||
舞厅 | 30 | 夜总会 | 20 |
新风系统典型安装示意图:
......
入行暖通,却没有师傅带?
遇到问题,同事却不愿搭理,百度又不精准
学艺不精,岗位遭排挤?
技能水平差,得不到领导信任
从而长期无法升职加薪
基础工作繁琐,却练不到技术?
同样是刚转行
为什么我还在迷茫,他们却能独立做项目?
遇到这些问题完全不用怕
暖通设计师成长必看指南来啦
高级暖通工程师
甲级设计院暖通专业负责人——郭工
手把手带你精通暖通设计
课程咨询高老师:QQ 2355735347
或加微信:18651226727
试听课程:https://edu.co188.com/lesson/2350_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in
学员评价:
课程咨询老师QQ:2355735347
或加微信:18651226727(备注:论坛)
或扫码加微信: