【电气学院】机电预留预埋施工关键技术要求
电气学院
2020年04月22日 15:57:08
只看楼主

1、套管的预留预埋    1 套管的材质 应用焊接钢管,有特殊要求时可采用镀锌钢管,管道的壁厚应符合国家标准。   2 套管的管径 根据安装管道的管径大小进行如下选择: 注:有保温要求的管道应加上相应的保温层厚度。   3 套管的材质 a. 地下室穿越外墙的套管长度应大于外墙面150mm,地上穿外墙的套管,应保证套管连续至外墙装饰层面,同时套管标高应内高外低。 

1、套管的预留预埋


   1 套管的材质

应用焊接钢管,有特殊要求时可采用镀锌钢管,管道的壁厚应符合国家标准。


  2 套管的管径

根据安装管道的管径大小进行如下选择:


注:有保温要求的管道应加上相应的保温层厚度。


  3 套管的材质

a. 地下室穿越外墙的套管长度应大于外墙面150mm,地上穿外墙的套管,应保证套管连续至外墙装饰层面,同时套管标高应内高外低。 
b. 穿越地面以上结构的剪力墙或梁,套管长度即为剪力墙或梁的横向尺寸。
c. 穿越混凝土楼板的套管,套管下端应与混凝土楼板平齐,套管上端对于有防水要求的房间,套管长度应高出装饰完成面50mm,其他区域高出装饰完成面20mm。

d. 出屋面的套管高度应大于完成面300mm。


  4 注意事项
a. 别墅类、低密度酒店的地下室客房,严禁电气管线直接进入地下室。
b. 当穿越混凝土楼板的管线较集中,且间距较小时,可直接采用留洞的方式,便于安装。
c. 穿越多层楼板的立管,可先留洞,日后安装时再配上套管,以便安装时保证管线垂直度。
d. 地下室穿越建筑外墙的预留套管外端头待拆模后,用焊接钢板封死,防止雨水倒灌,管道安装时拆除钢板,管道安装完成后须立即防水封堵。 

e. 在固定预留套管时,严禁直接用结构钢筋进行焊接固定,同时严禁切除后浇板的钢筋。


  5 套管的做法
以下介绍几种常用套管的做法(以下现场图片仅是现场套管示意,涉及到钢筋工程应遵照钢筋工程规范)。




2、电气线管、线盒、配电箱、防雷及等电位的预留预埋


  1 线管

QQ图片20200422155239.png


  2 线盒

QQ图片20200422155319.png



   3 配电箱

QQ图片20200422155356.png


  4 防雷及等电位



3、止水节的预留预埋


  1 现浇型止水节



  2 预留型止水节



4、成品保护




5、推荐做法


  1 地面预留线管的成品保护



  2 电线管向下穿楼板、梁底时可采用连接套方式进行穿管