人防墙上的边框梁,有必要吗?
xyc0725
xyc0725 Lv.2
2020年04月20日 22:00:05
只看楼主

请问下图中圈出的人防墙上的那段梁有必要吗? 我最初的思路是像框剪结构中的墙顶边框梁一样,尽量把楼面荷载导到主框架梁上再导到柱子上去,尽量减少导到人防墙上去。


请问下图中圈出的人防墙上的那段梁有必要吗?

我最初的思路是像框剪结构中的墙顶边框梁一样,尽量把楼面荷载导到主框架梁上再导到柱子上去,尽量减少导到人防墙上去。

免费打赏
美琪儿
2020年06月16日 17:24:11
2楼

按照人防图集里面设置就可以

回复
qq_1621156123942
2022年03月16日 16:24:03
3楼

我觉得这条梁没必要做吧,又不是异形板

回复
lljandchounuo
2022年04月18日 16:59:28
4楼

没必要。人防墙是竖向构件,板上的荷载传导到墙上,由墙向下传递,荷载传不到柱子上。

回复
tt-ljq
2022年04月19日 16:17:01
5楼

如果把人防墙当支座的话就没必要,但是前提是你人防墙下是否又基础或地梁等托住他。不然还是乖乖的加梁。

回复
老袁
2022年04月19日 16:38:36
6楼

没有必要。混凝土墙的竖向刚度比框梁大多了。

回复
洞房不败之玉女
2022年04月20日 11:29:57
7楼

看是不是一个人设计的了,两个人设计的话,各设计各的就好

回复
jackhui01
2022年04月21日 17:22:51
8楼

主要还是看人防墙下面是否设置基础支撑。如果人防墙只是落在防水底板上面,上部还是应该设置梁。