该项目为水产废水(主要为洗扇贝废水、化冻水、泡药水),工艺为兼氧-好氧,水量400m3/d,进水数据大约:COD300,氨氮50,总磷30;生化池水温约11℃,初期投加污泥浓度约为池容1/3,添加的污泥为沉淀池浓缩污泥,罐车投加,闷曝2天,经过10 天的间歇进水、排水,菌种并无太多增多,现在按照10m3/h进水,300%污泥回流,菌种仍无太多增加;目前出水COD130,氨氮75,总磷15. 系统已经运行近1一个月,求各路高手支招,如何解决此问题。
该项目为水产废水(主要为洗扇贝废水、化冻水、泡药水),工艺为兼氧-好氧,水量400m3/d,进水数据大约:COD300,氨氮50,总磷30;生化池水温约11℃,初期投加污泥浓度约为池容1/3,添加的污泥为沉淀池浓缩污泥,罐车投加,闷曝2天,经过10 天的间歇进水、排水,菌种并无太多增多,现在按照10m3/h进水,300%污泥回流,菌种仍无太多增加;目前出水COD130,氨氮75,总磷15.
系统已经运行近1一个月,求各路高手支招,如何解决此问题。
2楼
个人分析,进水氨氮低,经过曝气,水中物质分解,氨氮升高;
水温过低,不利于菌种生长;
C/N比不合适,碳源过于少;
池体为二级兼氧(单个池容120方左右)、二级好氧(单个池容200方左右),池体过大,后端负荷过低。
回复
4楼
好氧池溶解氧多少?PH值多少,怀疑硝化作用曝气量不够,硝化作用碱度下降,没有及时补充。碳氮比例失调,有条件可以加碳源
回复
5楼
碳源不足,反硝化收到抑制,水解酸化后氨氮增加很正常
yj蓝天:硝化反应进行的比较好
eddie1990:我在想,针对氨氮这一块,我该如何培养,以及后期怎么注意呢。目前污泥回流让他一直开启着
回复
6楼
水温太低,污泥的活性无法发挥,可以考虑温度补偿提高污泥活性,另外增加化学除磷。
回复
7楼
进水数据大约:COD300,氨氮50,总磷30;生化池水温约11℃,初期投加污泥浓度约为池容1/3,添加的污泥为沉淀池浓缩污泥,
回复
8楼
污泥浓度多少?可能还需继续添加。低温下活性污泥增长慢,一个月,硝化菌没起来。总磷加药,曝气减少,适当时少量排泥。
eddie1990:我也怀疑跟水温有关,有化学除磷,但我没启动,因为在前端,我不想降低暂时,等生化正常后,在投加;
目前曝气阀门已开到基本最小了。但是还是不行,我认为是COD太低了,污泥没什么营养,我并未排泥,等待污泥增加后再说;
硝化菌种在低水温时该如何培养好呢
回复
9楼
水温太低,污泥的活性无法发挥,可以考虑温度补偿提高污泥活性,另外增加化学除磷。
回复
10楼
要求出水指标多少?另外水温这么低,已经搞得很不容易了
回复
11楼
楼主你好,我现在也遇到了这个问题,你初接种的污泥性状如何,进水是否有抑制物质。进水总氮多少?你接种的污泥初期焖暴时ph有无下降。ph最好调到8,可以投加苏打和片碱,两个一起更好。水温不到的话最好是满足别的生长指标。你的曝气量如果一直是7左右,那你的沉降比应该也不咋地。
默默说一句,我调试这个项目进水cod80-100,氨氮50.只能慢慢来。
eddie1990:经过后期调试,温度上升后以及进水比例变化,我找到原因了,一个是进水的c源少,在后期进水COD升高后,气温也上升,最终水温18度左右,出水基本达标,而且污泥增长迅速,很快从20沉降比到了60多。
回复
12楼
1、把前段的除磷加药用上;
2、在A池补充碳源。搞点乙酸钠或者废甲醇类。
3、O池曝气有点高了,降到4左右就够了。
4、厂区有条件的话,在调节池补充蒸汽,把水温搞上去。
5、记得排泥;
eddie1990:是的,这几个点都对应上了,气温升高,进水COD升高后,自然变好了。溶解氧可能和末端负荷过低有关,阀门基本管道最小了
回复