电压互感器的容量问题
yuwenhu
yuwenhu Lv.3
2008年03月01日 08:39:54
来自于变压器
只看楼主

请问电压互感器的容量怎么计算和选择呢?比如说为什么要选择75VA(0.2级) 120VA(0.5级) 300VA(3P),容量是怎么确定的啊 ?容量和什么有关啊?

请问电压互感器的容量怎么计算和选择呢?比如说为什么要选择75VA(0.2级) 120VA(0.5级) 300VA(3P),容量是怎么确定的啊 ?容量和什么有关啊?
免费打赏
互感器
2008年03月01日 17:48:20
2楼
计算二次引出导线阻抗和所接仪表功率算出容量。
回复
yuwenhu
2008年03月04日 13:41:35
3楼
要是用户给出容量,厂家做互感器,在设计过程中怎么来注意一些有关容量的问题,例如和一次线圈、二次线圈、铁心都有那些关系?
回复
abony
2008年03月04日 20:01:06
4楼
如果考虑到本系统的二次电源是从PT柜取的话,还要考虑断路器,继保以及其他二次元件的容量,这时一般都需要1000VA左右.
回复
yuwenhu
2008年03月29日 14:41:53
5楼
计量用电压互感器的容量,怎么能让它达到(0.2/150VA 0.5/150VA 3P/300VA),甚至更大。怎么能做到?
回复
y13974198814
2008年10月25日 20:52:27
6楼
选用好的铁心材料,适当加大心柱截面积.
回复
kongzhenfeng
2010年08月03日 16:49:16
7楼
回复
kongzhenfeng
2010年08月03日 16:49:37
8楼