用表测得:A相260A,B相120A,C相200A怎样调整?
用表测得:A相260A,B相120A,C相200A怎样调整?
12楼
回复
13楼
好好学习。好好学习才对。
回复
14楼
应该是把A调到B就差不多了!
回复
15楼
你的公式没错,但是并联是总电阻小啊,所以总电流大啊,那么你把A相 的负荷移到B,那么A的总电阻就变大了,知道了吗?
串联分压,并联分流,就是这个意思! 仔细想想看,再仔细算算,画个图一定就明白了!
回复
16楼
A相负荷大啊,调整负荷就好,其实如果不是超负荷的话,不调整也没问题啊!
回复
17楼
应该把A相的负荷调到B相,具体调多少,以现场能调的负荷为基础算,A相为190,B相为190,C相为200A,就可以了。
回复
18楼
大哥用电设备都是并联的阿,你以为是串联的阿。
高中没有毕业!
回复
19楼
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
20楼
设备都是并联的,所以电流越大说明该相的负荷也越大,把A相的负荷分到B相就可以了。最大相负荷不能超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不能小于三相负荷平均值的85%,建筑照明设计标准上有
回复
21楼
谢谢!关注!
回复