A相260A,B相120A,C相200A,怎样调整
yingying01028
2008年02月29日 16:38:08
只看楼主

用表测得:A相260A,B相120A,C相200A怎样调整?

用表测得:A相260A,B相120A,C相200A怎样调整?
免费打赏
成套毛毛
2008年03月03日 08:51:34
12楼
回复
c283434618
2008年03月03日 11:12:55
13楼
好好学习。好好学习才对。
回复
walen2001
2008年03月03日 11:49:22
14楼
应该是把A调到B就差不多了!
回复
wyf38910326
2008年03月03日 13:35:00
15楼


你的公式没错,但是并联是总电阻小啊,所以总电流大啊,那么你把A相 的负荷移到B,那么A的总电阻就变大了,知道了吗?
串联分压,并联分流,就是这个意思! 仔细想想看,再仔细算算,画个图一定就明白了!
回复
litch
2008年03月03日 16:59:17
16楼
A相负荷大啊,调整负荷就好,其实如果不是超负荷的话,不调整也没问题啊!
回复
lnhldlwj
2008年03月03日 19:49:04
17楼
应该把A相的负荷调到B相,具体调多少,以现场能调的负荷为基础算,A相为190,B相为190,C相为200A,就可以了。
回复
wujiejun32
2008年03月03日 22:08:53
18楼
大哥用电设备都是并联的阿,你以为是串联的阿。
高中没有毕业!
回复
短路以后
2008年03月04日 12:57:41
19楼

顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
billyme
2008年03月04日 13:37:26
20楼
设备都是并联的,所以电流越大说明该相的负荷也越大,把A相的负荷分到B相就可以了。最大相负荷不能超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不能小于三相负荷平均值的85%,建筑照明设计标准上有
回复
liuyi790827
2008年03月04日 19:35:41
21楼
谢谢!关注!
回复

相关推荐