用表测得:A相260A,B相120A,C相200A怎样调整?
用表测得:A相260A,B相120A,C相200A怎样调整?
2楼
把A相的负荷调整到B相
回复
3楼
把A相的负荷分配到B相一部分,在测一下A相的电流,只到三相平衡。
回复
4楼
I=U/R A相电流大,是不是带的负荷少啊?应该B相调整负荷到A相啊?我新手,说错了别介意,高手指点
回复
5楼
哥们,A相电流大,R小。R小表示负荷大!
回复
6楼
把A相移B相60A.此时:A相200A、B相180A、C相200A.相差10%.
回复
7楼
电流大,R小,负荷大
回复
8楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
9楼
确实是个新手
回复
10楼
按6楼的调整?
回复
11楼
感谢同仁的支持,俺看到了希望,别象老本一样,一般人俺不告诉他
应该是地球人都知道啊
回复