排水管穿楼板一定要设套管吗?附排水管穿楼板的2种防渗漏做法
不懂寂寞
2020年03月09日 17:16:06
只看楼主

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》3.3.13条规定“管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管”。由于没有明确是否所有管道都必须强制性执行,使此条文在实际施工过程中争议较大,尤以PVC排水管最为突出。 排水管穿楼板设套管有什么作用? 通常情况下穿楼板套管主要有以下三种作用: 1、立管管道损坏时,方便维修换管。 2、当防水施工有缺陷时,有套管好补救。 3、解决管道的膨胀、伸缩拉伸变形移位问题。

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》3.3.13条规定“管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管”。由于没有明确是否所有管道都必须强制性执行,使此条文在实际施工过程中争议较大,尤以PVC排水管最为突出。

排水管穿楼板设套管有什么作用?

通常情况下穿楼板套管主要有以下三种作用:

1、立管管道损坏时,方便维修换管。

2、当防水施工有缺陷时,有套管好补救。

3、解决管道的膨胀、伸缩拉伸变形移位问题。

排水管穿楼板一定要设套管吗?

《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》4.1.13规定管道穿越楼层处的施工应符合:

1、管道穿越楼板处为固定支承点时,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20细石混凝土分二次浇捣密实。浇筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm的阻水圈。

2、管道穿越楼板处为非固定支承时,应加装金属或塑料套管,套管内径可比穿越管外径大10~20mm,套管高出地面不得小于50mm。

故此,PVC排水管穿越楼板时施工有设置和不设置套管两种做法。标准图集《卫生设备安装工程》(05S1)之(PVC-U管道穿楼板、屋面板)做法也分设置和不设置套管两种做法:

1.png

图集做法

我们回过来看看套管的作用,主要是防渗漏、防伸缩变形的功能,而现在施工规范规定每4m加装一伸缩节(通常每层一个),这样伸缩变形的问题也就不存在了,剩下只需要能够把渗漏问题解决了,设不设置套管就自行决定。

排水管穿楼板的两种防渗漏做法

对于设置或不设置套管,根据技术规程和图集做法并结合实际总结,分别有两种防渗漏做法(管道安装完毕并经通球、通水试验后,方可进行)。

2.png


3.png

最终目的是要防图示渗漏通病

? 第一种方法(穿楼面不设置套管)

在结构施工阶段先采用木壳子等方式预留孔洞,待管道安装到位后予以封堵。封堵之前将孔洞清洗干净,并对管道本身做适当处理:①管外壁打毛或涂抹胶水,滚上沙子;②或采用成品塑料止水环(此环跟管径配套,刚好箍住管的外壁)直接安装在管外壁上。

用1:2.5防水水泥砂浆分层嵌填,在穿楼板预留洞口或在楼板钻开的孔内采用二次浇筑细石砼【若PVC管上设止水环则应在第一次浇注2/3H(楼板厚度)细石砼后滑至细石砼面上,然后再进行第二次浇注1/3细石砼,将此环埋在楼板内】。堵洞时要求用钢筋棍将砼振捣密实。然后在管道周围做水泥砂浆阻水圈,间隙处涂以防水油膏则更为可靠,如下图。


排水管穿楼板一定要设套管吗?附排水管穿楼板的2种防渗漏做法


? 第二种方法(穿楼面设置刚性防水套管)

楼板管道安装钢套管后应高出完成面20mm,封堵方法基本和上面无套管的封堵方法一样,只是最后要封堵至管口平,并做止水圈环);也可采用套管与PVC-U管之间缝隙下部分用沥青麻丝(或石棉绳)嵌实,上部分用聚氨脂堵严的方法。最后涂以防水油膏则更为可靠。如下图。

排水管穿楼板一定要设套管吗?附排水管穿楼板的2种防渗漏做法


以上两种做法空隙补好后须做养水试验,在卫生间时还须做第2次养水试验(防水做好后),满足功能要求。

学习水电知识,了解行业最新资讯,水电交流就进水电工的圈子!点击下方卡片进入↓↓↓

(此处已添加圈子卡片,请到今日头条客户端查看)


【附】成品止水节套管及预留洞封堵模板

当前,成品止水节套管及封堵模板作为新型施工工艺,已经应用较广,大家可以尝试采用。

? 成品止水节套管


排水管穿楼板一定要设套管吗?附排水管穿楼板的2种防渗漏做法


① 塑料防水套管翼环(止水片)的作用增加了与楼板接触密实度,降低了漏水、渗水的概率。

② 塑料防水套管前期预埋定位尺寸要精准,否则会影响排水管的安装。

③ 预埋时一定要固定牢靠、用钉子将套管的四角钉牢,防止在混凝土浇筑时套管位移影响尺寸的精准度。

④ 套管预埋后,露出混凝土地面的部分需细混凝土或水泥砂浆作保护圈,以免造成破损。

? 预留洞封堵模板

排水管穿楼板一定要设套管吗?附排水管穿楼板的2种防渗漏做法


排水管穿楼板一定要设套管吗?附排水管穿楼板的2种防渗漏做法


预留洞封堵模板是以乙烯颗粒与再生塑料为原料注塑而成,专门用于快速封堵新建楼房管道预留洞安装上下水管后的空隙,解决预留洞施工难问题。

使用说明:

① 将模板平面向上,紧贴楼板卡在管道上,用螺丝紧固两端即可。

② 从楼上向预留洞内浇入砂浆混凝土,压实抹平。混凝土凝固后摘掉钢丝卡簧,取下吊模,再重复使用。

产品特点:

① 施工速度快捷,节省了人工。

② 密封性能好,水泥浆不会渗漏,使管道表面干净整洁。产品紧贴板面,使封堵后的预留洞表面和楼板表面一样平整。③ 塑料模板不变形,不易老化,可重复使用。

来源:建筑工程鲁班联盟
mys1533775606
2020年03月10日 11:06:25
2楼

感谢在给排水方面的经验分享,很是实用

回复
xs9401
2020年03月10日 11:47:36
3楼

讲的很清晰,不错!

回复
孙猛行
2020年03月11日 21:39:38
4楼

不错的资料,收藏!

回复
工夫茶
2020年03月12日 16:52:41
6楼

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中管道应该是包括所有材质的管道吧?

回复
anbanshangderou
2020年03月13日 08:35:50
8楼

感謝樓主分亯好資料!

回复
眼镜王子
2020年03月13日 15:25:47
10楼

这东西研究了很多年,这两年才做得好一点,感谢楼主的分享

回复
江南烟雨
2020年03月14日 11:05:10
11楼

第一种封堵方法的第一道封堵处理采用C30砼材料,我在实际施工中采用发泡剂效果也不错,便于更换管道维修,密封性也满足要求。

回复
lyy2010lyy
2020年03月14日 14:31:48
12楼

感谢在给排水方面的经验分享,很是实用

回复
xingye8860
2020年03月18日 08:24:28
14楼

管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管

回复
wx_1584693532993
2020年03月20日 17:09:51
17楼

不错

回复

相关推荐