一、配电箱、柜的安装 配电箱的安装一般无特殊要求时安装底标高H=1.5m,照明配电板底边距地高度不应小于1.8m。不同规格的配电箱安装标高应适当调整,具体情况视现场情况而定,表现形式应以美观实用为主。 下进线设备配电箱安装。 用电分端应预留足够的线缆,一般留箱体周长的1/2。 管槽进箱体时应安装套件保护线缆。 配电箱内可以设置简易照明和排气装置以方便使用。
一、配电箱、柜的安装
配电箱的安装一般无特殊要求时安装底标高H=1.5m,照明配电板底边距地高度不应小于1.8m。不同规格的配电箱安装标高应适当调整,具体情况视现场情况而定,表现形式应以美观实用为主。
下进线设备配电箱安装。
用电分端应预留足够的线缆,一般留箱体周长的1/2。
管槽进箱体时应安装套件保护线缆。
配电箱内可以设置简易照明和排气装置以方便使用。
配电箱、柜内设置扣槽和保护板。
配电箱、柜的布线:
扣板式PVC线槽,旁侧带接线孔,接入导线应置入其内;总控开关处如有需要可增加隔项板。
柜、箱内设资料袋,内置系统图纸及相关资料说明等。
安装箱盖:把箱盖安装在箱体上。用仪表校对箱内电具有无差错,调整无误后试送电,最后把此配电箱的系统图贴在箱盖内侧,并标明各个闸具用途及回路名称,以方便以后操作。
电缆格兰头:特殊夹紧爪与夹紧圈设计,夹紧电缆范围大,抗拉力强,可防水,防尘,防盐,耐酸性,酒精,油,油脂及一般溶剂。
安装方法:使用液压开孔器将箱体进出电缆处开出与格兰头相符圆孔,箱体钢板厚度≥2mm,若<2mm可加设格兰板防止箱体受力变形。安装时不须将固定头解体,电缆可直接穿入上紧即可 。
配电箱(盘)全部电器安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间,相线与零线之间,相线与地线之间,零线与地线之间。两人进行摇测,同时做好记录。
二、穿线作业流程
选择导线→穿带线→扫管→带护口→放线及断线→导线与带线的绑扎→管内穿线→导线连接→接头包扎→线路检查绝缘摇测
放线及断线:对整盘导线放线时,将导线置于放线架或放线车上,放线避免出现死扣和背花。剪断导线时,盒内导线的预留长度为15cm,箱内导线的预留长度为箱体周长的l/2,出户导线的预留长度为1.5m。
箱内导线的预留长度为箱体周长的1/2。
同一管路内的穿线的横截面积不能超过导管截面积的40%,一般情况下不超过6根导线。
遇特殊穿线位置时应提前下好引导钢丝,以避免施工后给穿线带来麻烦。
穿线前应先吹扫管内异物;用钢丝做引导穿线时先头处应做成圆弧状以减少穿线阻力。
单芯线并接接法:
三根及以上导线连接时,将连接导线绝缘台并齐合拢,在距绝缘台约15mm处用其中一根线芯,在其连接端缠绕5圈后剪断,把余头并齐折回压在缠绕线上,见图5-14a图。
两根导线连接时,将连接导线绝缘台并齐合拢,在距绝缘台约15mm处用两根线芯捻绞2圈后,留余线适当长后剪断折回压紧,见图5-14b图。
不同直径导线接头:不同直径导线接头:如果由粗细不同的多根导线(包括截面小于2.5mm2的多心软线)连接时,应先将细(软)线涮锡处理,然后再将细(软)线在粗线上距离绝缘台15mm处交叉,并在线端部向粗导线端缠绕多圈,将粗导线端折回头压在细(软)线上,最后再做涮锡处理 。
多芯铜导线的倒人字连接:多芯铜导线的倒人字连按:倒人字连接时,按导线线芯的结合长度,剥去适当长度的绝缘层,并各自分开线芯进行合拢,用绑线进行绑扎,绑扎长度应为双根导线直径的5倍,见图5-16。
铜导线与端子连接:铜导线与端子连接:多股导线可采用与导线同材质且规格相应的接线端子压接。将导线绝缘层削去后,清除导线表面的氧化物将线芯紧紧地绞在一起,同时也要清除接线端子孔内的氧化膜,然后将线芯插入到接线端子孔内,导线外露部分为l~2mm,用压接钳压紧即可,见图5-17。
套管压接:先把绝缘层剥掉,清除导线氧化膜井涂以电力复合脂(使导线表面与空气隔绝,防止氧化)。当采用圆形套管时,将要连接的线芯分别在套管的两端插入,各插到套管一半处;当采用椭圆形套管时,应使两线对插后,线头分别露出套管两端4mm;然后用压线钳和压模压接,压接模数的深度应与套管尺寸相对应,见图5-18。
三、开关、插座和灯具的安装要求
插座的安装高度应符合设计的规定,当设计无规定时,应符合下列要求:
暗装工业用插座距地面不应低于0.3m,待殊场所暗装插座不应小于0.15m。
在儿童活动场所应采用安全插座。采用普通插座时,其安装高度不应低于1.8m。
为了避免交流电源对电视信号的干扰,电视馈线线管、插座与交流电源线管、插座之间应有0.5m以上的距离。
在潮湿场所,应采用密封良好的防水防溅插座。
在有易燃、易爆气体及粉尘的场所应装设专用插座。
安装在同一建筑物、构筑物内的开关,宜采用同一系列的产品;开关的位置应与灯位相对应;同一单位工程其跷板开关的开、关方向应一致,且操作灵活,接触可靠。开关安装的位置应便于操作,开关边缘距门框的距离为0.15~0.2m;若设计无特殊要求,扳把开关下底距地面高度为1.3m;拉线开关距地面高度为2~3m,且拉线出口应垂直向下。
为了安全和使用方便,任何场所的窗、镜箱、吊柜上方及管道背后、单扇门后均不应装有控制灯具的开关。
多尘潮湿场所和户外应选用防水瓷质拉线开关或加装保护盒。
罗格朗线槽用插座,插座配备专用模块支架,卡固在罗格朗线槽内。插座变换位置时只需滑动模块位置,安装便捷,使用方便。
罗格朗线槽:配有分室隔板,分室盖板,可方便强弱电布线,且能够适应不同的建筑结构和工作区域外形,易于维护。且在线槽上可直接卡接标准功能件,安装方便。
罗格朗线槽用插座,插座配备专用模块支架,卡固在罗格朗线槽内。插座变换位置时只需滑动模块位置,安装便捷,使用方便。
在易燃、易爆和特别潮湿的场所,开关应分别采用防爆型、密闭型或安装在其他场所控制。
灯具重量大于3kg,时,固定在螺栓或预埋吊钩上;软线吊灯,灯具重要在0.5kg及以下时,采用软电线自身吊装;大与0.5kg的灯具采用吊链,且软电线编叉在吊链内,使电线不受力;
安装条件:超长无间断照明带重叠式安装灯具避免出现照明灯具由于光源不均匀出现的黑暗带。
镜前灯安装,把镜前灯均隐藏在镜子后,采用上下多光源照明。
发范围使用采光带照明,使感观更美。
对活动吊顶板的排布应把电气设备与吊顶板合理安排。
在安装灯具时,如灯具光源安装底标高在梁上则灯的安装底标高应以灯光源与灯具外罩的切线与梁在同一直线位置为佳上下上当可小幅度调整高度固定时调整灯具左右位置,灯具位置固定时可调整灯具底标高。
在灯具安装时,如灯具安装光源底标高在梁下则应考虑灯具位置是否过于靠近梁,如距离梁过近则应安装在梁上为适。
卫生间的灯具主要现则筒灯和面板等,在每个蹲位的正上方设置一个筒灯,面板灯则适当选择在其他位置均匀分布,安装前应画出吊顶板分布图,以准确的把灯具安装在吊顶中,避免出现接缝处安装和灯位偏移等现象。
电气设备安装在吊顶内后,如吊顶不能打开则应在各个房间增设维修孔,以方便维修。
防爆灯具安装:
灯具配套齐全,不用非防爆零件替代灯具配件(金属护网、灯罩、接线盒等);灯具的安装位置离开释放源,且不在各种管道的泄压口及排放口上下方安装灯具;灯具及开关安装牢固可靠,灯具吊管及开关与接线盒螺纹啮合扣数不少于5扣,螺纹加工光滑、完整、无锈蚀,并在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯;
在潮湿场所,应采用密封良好的防水灯具,接线盒宜采用防水接线盒(水司令)。
C-Bus智能照明控制系统便是基于总线式结构,分散布置,能将大楼内所有照明回路及电动设备集中控制、管理及监控的一套智能系统。它可以独立运行,有一套独立的控制协议,相对BA系统来说比较简单。