框支转换梁计算发现剪压不过,但梁裂缝都能过,此梁是否安全?
百麒霖
百麒霖 Lv.4
2020年03月03日 21:51:27
来自于地基基础
只看楼主

一个实际工程PKPM计算完后发现框支转换梁的剪扭或剪压不过,但是梁裂缝和桡度都能过,这是为什么?通过加梁高或加混凝土等级能解决剪压问题,但是实际项目很多时候加梁高或混凝土等级是比较具体的,受多方面因素决定,以上情况是否就能不管剪扭和剪压,对于结构安全也没问题~请大神解释一下,一直的疑惑

一个实际工程PKPM计算完后发现框支转换梁的剪扭或剪压不过,但是梁裂缝和桡度都能过,这是为什么?通过加梁高或加混凝土等级能解决剪压问题,但是实际项目很多时候加梁高或混凝土等级是比较具体的,受多方面因素决定,以上情况是否就能不管剪扭和剪压,对于结构安全也没问题~请大神解释一下,一直的疑惑
免费打赏
tumux_29905
2023年11月06日 10:46:53
3楼
根据建筑行业现行规范《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)中的相关规定,框支转换梁在设计计算时应该满足承载力和变形能力的要求。如果在计算中发现剪力承载力不足,必须采取措施加固或者重新设计。但是梁裂缝能够通过验算,说明梁的变形能力已经满足要求,那么此梁在使用过程中仍然相对安全。建议针对剪力承载力不足的情况采取相应的加固措施,例如增加梁的钢筋配筋或者设置剪力钢板等,以保证该梁具有足够的承载力和变形能力。具体加固方案可以参考现行规范的相关条文。