暖通设计中的常见问题有哪些?又如何解决?
非飞霏
非飞霏 Lv.2
2020年02月19日 15:07:15
来自于采暖供热
只看楼主

来源:网络 如有侵权请联系删除 在暖通设计中经常会遇到一些问题,发现原因并解决是必须会做的事,那么暖通设计中一般会遇到什么问题?又如何解决呢?下面为大家详细解答如下,以供参考。 1暖通设计中的常见问题及其原因 暖通设计一般都是基于建筑结构的暖通工程而言,这也是建筑工程中较为重要的环节之一,若是暖通设计存在问题,则会给建筑的使用功能造成非常大的影响。现阶段,建筑暖通设计较为普遍的问题主要有以下几个方面:

来源:网络

如有侵权请联系删除


在暖通设计中经常会遇到一些问题,发现原因并解决是必须会做的事,那么暖通设计中一般会遇到什么问题?又如何解决呢?下面为大家详细解答如下,以供参考。

1暖通设计中的常见问题及其原因

暖通设计一般都是基于建筑结构的暖通工程而言,这也是建筑工程中较为重要的环节之一,若是暖通设计存在问题,则会给建筑的使用功能造成非常大的影响。现阶段,建筑暖通设计较为普遍的问题主要有以下几个方面:

1.1相关计算不够科学,欠缺合理性

当前,国内大部分建筑工程在进行供暖设计的过程中,都存在十分严重的供暖热负荷计算问题,这一问题也是暖通设计中存在的主要问题之一,其具有一定的普遍性。我国现行的《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》中对建筑供暖热负荷的计算有着非常明确的规定,具体内容如下:在进行冬季建筑供暖热负荷计算的过程中,必须充分考虑到因为门窗缝隙导致冷空气入侵而产生除开的耗热量以及其他可能产生传热的因素。虽然规范中明确规定了热负荷计算时应当考虑的因素,但是在实际设计过程中,大部分设计人员却并未将这些因素全部考虑在内,遗漏的情况屡有发生,这样一来便会造成供暖热负荷的计算产生出不同程度的偏差,从而直接影响暖通设计质量。

1.2防火阀设置的不规范

我国现行的《高层建筑安全防火规范》中对通风空调系统防火阀的设置有着十分明确的规定,具体内容如下:风管不可以从防火墙或是变形缝中穿过,若是工程特殊需要必须穿过时,则应当在穿过的防火墙位置处设置防火阀;若是需要穿过变形缝时,则应当在变形缝的两侧均设置防火阀。但是大部分高层建筑在设计时,即便出现风管穿过防火墙的情况却并未设置相应的防火阀,有的风管在穿过变形时,仅仅设置了一侧的防火阀,这与规范中规定的要求严重不符,一旦发生事故后果非常严重。

1.3供暖管道设计与规范要求不符

我国现行的《建筑暖通设计规范》中对供暖管道的敷设有着十分明确的规定,具体内容如下:规范要求建筑供暖管道在敷设时应当具有一定的坡度,其中热水管的坡度不得小于0.002,最佳取值为0.003。但是大部分建筑工程中,很多供暖水管的坡度设置仅为0.001,有些甚至更少,这与规范要求的最小值不符。需要指出的是,在一些特殊条件下,热水管道可以无坡度设置,但在这种前提下,必须确保管道内水流的速度不低于0.25m/s。而实际情况却之严重不符。

1.4楼梯间的散热器设计缺乏合理性

有关设计规范对建筑暖通设计中的楼梯间散热器设置有着明确规定,具体内容如下:建筑楼梯间设计散热器时,应当单独配置散热器的立管和支管,并且不得设置阀门。然而,有的建筑工程在进行散热器设计时却采用的是双侧连接法,即一侧与相邻房间的散热器进行相连,另一侧与楼梯间的换热器相连。这样的设计的弊端是,当供暖出现故障时,会对邻室的供暖效果造成一定影响,严重时会将散热器冻裂,从而导致无法正常供暖。

1.5供暖入口设置较多

在对供暖入口进行设计时,通常要综合考虑供暖系统的合理性,同时还应当考虑到室外管线的衔接问题,若是单纯地图方便而不考虑外部管网的话便会导致暖通设计不合理,直接引起的问题就是在一些建筑工程暖通设计中供暖入口设置的过多,这样不但会对供热质量造成一定影响,而且还会间接导致能耗增大。

1.6排风系统的设计不合理

在暖通设计中,排风系统是较为重要的组成部分之一,也是建筑工程中不可或缺的一个环节,若是排风系统设计的不合理,则会相应地引起一系列问题。下面举个简单的例子来说一下暖通设计不合理的情况。某个带有地下室的工程中,在地下室卫生间等多个生活用房和设备用房中仅仅设计了一个排风系统,风管的水平长度为60m,而横断面却只有200×200mm,这样一来使得风阻相对较大,同时由于选用屋顶风机进行排风,却将风机装置在外墙上,这显然与常规设计不符。此外,还有一些工程采用的是吊顶排风扇,由于风管断面过小使得风阻过大,从而严重影响了排风效果。

2解决暖通设计中常见问题的对策

一旦暖通设计存在质量问题,便会对建筑使用功能造成十分严重的影响,所以,在进行暖通设计时,设计人员必须综合考虑多方面的影响因素,并采取一些有效的措施和方法,尽可能确保设计质量,这样能够避免暖通设计中一些问题的发生。

2.1确保暖通设计可行、可靠

设计应具有可行性和可靠性。能够满足使用要求,这是方案可行性应考虑的主要问题。设计方案应符合国家和当地政府有关法规和规范的要求,包括有关环境保护的要求:设计方案应能满足供电、供水等方面的要求,并应特别顾及这些条件的长期、变化情况。对于一些无法采用标准设备的特殊情况,对非标准设备应提出详细的参数要求,并且所提出的参数要求应合理可行。

2.2加强对相关的规范学习

很对暖通设计问题都是由于对现行设计规范、规定、标准的学习不够,贯彻执行不到位导致的,因此应加强对现行设计规范、规定、标准的学习,提高贯彻执行设计规范的自觉性。设计过程中缺乏多方案技术经济比较,随意性较大。应像建筑方案设计一样,进行多方案比较,做山合理的设计。图纸审查不严甚至流于形式。应坚持三审(自审、审核、审定)制,确保设什(含图纸、什算书)质量,杜绝出现差错。

2.3遵循相关设计要求进行设计

从当前的这些情况和问题来看,在进行节能建筑暖通工程的设计过程中需要按照一定的原则进行设计。根据地热采暖的相关特点来看,其特点具体包括了:节省居室面积和能源、环境舒适、运费低、隔音效果好等,这些使得地热采暖现在正逐渐变为节能建筑的第一供热方式。设计节能建筑暖通工程时,应该根据《采暖通风及空气调节设计规范》相关规定并按照工程的具体情况开展设计工作。对于不同地区存在的差异进行技术参数分析后进行复核实际的设计与施工。节能建筑暖通工程相关设计参数包括了:第一,热媒:低于65℃,低温为30~40℃。第二,供回水温差:10~17℃,地暖系统工作压力小于0.8MPa,设计过程中对于基本耗热量的计算需要参照《采暖通风与空气调节设计规范》中的具体规定进行,以及按照辐射采暖特点做进一步修改,最后计算出地热房间的单位耗热指标。采暖地面构造厚度要控制在80毫米以上,管间距最好在150~300毫米之间,热管距外墙内表面为70~100毫米。待这些参数准备到位后,应该然布置供热房间管道。每户设置一组分水器,根据房间多少安排支环路个数。

3结束语

    在建筑工程建设中,暖通设计是一项较为重要的工作,其设计质量优劣直接关系到建筑的使用功能。但是在进行暖通设计中,存在着诸多的问题,为此,必须采取科学合理、切实可行的对策来解决建筑暖通设计中存在的种种问题,以确保暖通设计的整体质量。