请问,150kw的服装生产车间总箱需那些元件
gzd-hefei
gzd-hefei Lv.5
2005年01月28日 12:11:53
只看楼主

总电流是285A,不知总配电箱里需哪些元件,只有断路器行吗,

总电流是285A,不知总配电箱里需哪些元件,只有断路器行吗,
免费打赏
fhlpps
2005年01月28日 15:27:17
2楼
总流超过250A时,建议用配电柜,柜内应增加电流互感器.(不知对否,请各位PP)
回复
wang_knight11
2005年01月28日 19:13:09
3楼
有进线及馈线断路器,进线处需设电流互感器,若为电机供电,还需接触器,热继电器,或者KB0产品.
回复
gzd-hefei
2005年01月29日 09:09:25
4楼
看来比较麻烦,我还没做过配电柜,希望大家多给些建议。谢谢
回复
xiaoxiao-0821
2005年02月11日 21:45:57
5楼
你好,我是专业做配电柜的,150KW的生产线,最好选用动力配电柜(如:GGD、XL-21等)内装一个熔断器式刀开关,下面再装一台智能断路器,再就是装上三相电源指示,电压转换开关,电流表,电压表,电流互感器,等监视设备。
注:关健要选好刀开关与断路器。最好是在柜外能操做的。如需帮助请给QQ留言(179831688)
回复
gdft_24
2005年02月14日 15:40:39
6楼
你好, 我也是专业做配电柜的,150只的生产线,最好选用动力配电柜(XL—21)额定电流不超过400安,建议使用HS11-400/3(熔断式刀开关),下面装一个塑壳断路器(三极),额定电流不超过350安,如只监测电流,装1个电流互感器和一块电流表就可以啦,如要计量的话,就装三个电流互感器!BH-0.66或LMZ的,比值为300/5就可以啦,在加上一个三相四线互感式的电度表。如果两者都要的话,还要加三块电流表, 比值为300/5~建议使用(6L2)如还要监测电压的话, 加一块电压表, 和一个电压转换开关,就行啦!
回复

相关推荐