给排水管道距墙尺寸汇总!都是规范的精华
灰兔子
灰兔子 Lv.3
2020年01月16日 17:03:41
只看楼主

不知道大家在刚开始记忆规范、图集的时候有没有觉得特别的费劲,这个尺寸,那个数值的,为了方便大家记忆管道距墙距离,我们给大家找了一些资料,做了下汇总!并都标明了出处了!有需要的收藏! 1、管与管及与建筑构件之间的最小净距        《建筑施工手册》第四版,缩印版,第1500页(网上可下载到,大约100Mb)

1.png

不知道大家在刚开始记忆规范、图集的时候有没有觉得特别的费劲,这个尺寸,那个数值的,为了方便大家记忆管道距墙距离,我们给大家找了一些资料,做了下汇总!并都标明了出处了!有需要的收藏!

1、管与管及与建筑构件之间的最小净距

       2.png

《建筑施工手册》第四版,缩印版,第1500页(网上可下载到,大约100Mb)

《水暖工长速查》第119页(杨磊 主编 化学工业出版社 2010年7月第1版)

管井管道:

敷设在管井内的管道,管道表面(有防结露保温时按保温层表面计)与周围墙面的净距不宜小于50mm。

《建筑施工手册》第四版,缩印版,第1504页


2、水暖管离墙距离水暖管离墙距离

标准图规定给水、热水、采暖管(DN15~DN32)中心起距墙表面50mm为宜,DN40以上取60mm为宜。因为距离过近,立管阀门安装不便,有时需要破坏墙面才能将阀门装上;距离过远则影响美观,且占用空间(其他管道也一样)。均采用管外皮距墙表面30mm;而对于排水管,由于打口所需,采用承口距墙表面50mm。

《给水排水及采暖工程现场施工处理方法与技巧》,第39页


3、排水柔性接口铸铁管离墙距离:

当管道沿墙或墙角敷设时,应保证管道及附件的安装及检修距离,管道与墙体面层净距一般为40~60mm,管道及附件不得入墙,其卡箍与法兰压盖的螺栓位置应调整至墙(角)的外侧,以便于拧紧螺栓。

《排水柔性接口铸铁管技术规程》(DB11/T364-2006,北京地方标准,可在百度文库下载到),第6页


4、立管管外皮距建筑装饰面的间距(mm)(明装给水立管)

管径        32以下        32~50        65~100   125~150

间距        20~25        25~30        30~50        60

《建筑给排水及采暖工程施工工艺标准》(DBJ/T61-38-2005)第42页;(此书为陕西地方标准,可在百度文库下载到)

采暖干管距墙尺寸:

供水干管沿内墙架空敷设,当管径<DB80时,供水干管距墙尺寸为150mm;当管径≥DB80时,供水干管距墙尺寸为180mm。回水干管在室内地坪以上沿内墙敷设时,当管径<DN80时,回水干管距墙尺寸为50mm;当管径≥DN80时,回水干管距墙尺寸为65mm。

《建筑给排水及采暖工程施工工艺标准》(DBJ/T61-38-2005)第189页

采暖立管距墙尺寸:

当设计采用单立管安装时,立管中心距后墙尺寸为50mm,如仅后墙有一组散热器(一臂形)时,则立管中心距侧墙尺寸为65mm;如后墙和侧墙另一侧各有一组散热器(双臂形)时,距侧墙尺寸仍为65mm;如后墙和侧墙同侧有散热器(直角形)时,距侧墙尺寸为200mm;如后侧、侧墙同侧和另一侧各有一组散热器(丁字形)时,距侧墙尺寸为300mm。

立管之间距离:

当设计采用双立管安装时,供水立管一般按照在右侧,回水立管一般按照在左侧。立管距墙尺寸与单立管安装时相同,管径≤DN32时,两立管中心距为80mm;管径≥DN40时,两立管中心距为130mm。

《建筑给排水及采暖工程施工工艺标准》(DBJ/T61-38-2005)第189~190页


5、排水立管、支管距墙尺寸

3.png

《怎样当好水暖工长》表3-11,第133页

注:如想知道更多关于常用卫生器具排水支管预留孔洞位置与尺寸内容,可购买《管道工长速查》(曲德仁 主编  化学工业出版社出版)第144页 表3-41


6、管道上部净空

给水引入管管顶上部净空一般不小于100mm排水排出管管顶上部净空一般不小于150mm

《怎样当好水暖工长》电子版第132页


7、管道的中心线与梁、柱、楼板的最小距离(自喷系统)

公称直径(mm)    25    32    40    50    70    80    100    125    150    200

距离(mm)     40    40    50    60    70    80    100    125    150    200

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261-2005)第15页


8、水平干管安装与墙、柱表面的安装距离(给水管道)

4.png

注:(1)钢立管净距指给水、采暖立管外壁与墙、柱的距离。(2)表中管中心与墙、柱的安装距离使用于水平干管的安装

《怎样当好水暖工长》表3-6,第121页(PDF电子版,可下载到)


9、建筑排水金属管道距墙尺寸

当建筑排水金属管道沿墙或墙角敷设时,管道外壁面与墙体面层的最小净距离不得小于40mm

《建筑排水金属管道工程技术规程》(CJJ 127—2009)第4.2.9条。


10、建筑排水塑料管道距墙尺寸

设置于室内的雨、污水立管离墙净距宜为20mm~50mm。室外沿墙敷设的雨、污水管和空调凝结水管道离墙净距不宜大于20mm。

《建筑排水塑料管道工程技术规程》(CJJ/T 29—2010)第5.1.9条。


11、建筑给水金属管道距墙尺寸

明装管道的外壁或管道的保温层外表面与装饰墙面的净距宜为10mm。

《建筑给水金属管道工程技术规程》(CJJ/T 154-2011)第5.3.7条。


12、建筑给水复合管道距墙尺寸

对明装管道,其外壁距装饰墙面的距离应符合下列规定:

①管道公称直径为10mm~25mm时,应小于或等于40mm;

②管道公称直径为32mm~65mm时,应小于或等于50mm。

《建筑给水复合管道工程技术规程》(CJJ/T 155-2011)第5.3.8条。

注:11条不适合给水立管(比如立管底部有蝶阀),不适合安装较大阀门的干管,不适合装饰墙面厚度未确定的管道。


13、《全国民用建筑工程设计技术措施—给水排水》

5.png

6.png

7.png

14、采暖支管(接散热器)管中距墙(完成墙面)50mm。

《建筑设备施工安装通用图集—暖气工程》(91SB1,华北标准),第17页。


免费打赏
yj蓝天
2020年01月18日 07:13:53
2楼

学习啦,谢谢楼主分享!

回复
xingye8860
2020年01月18日 08:41:58
3楼

图集的时候有没有觉得特别的费劲

回复
lyy2010lyy
2020年01月20日 12:43:14
5楼

图集的时候有没有觉得特别的费劲

回复
lyy2010lyy
2020年01月21日 10:06:02
6楼

从来没想过这个问题,哈哈。 太高深了

回复
builderone
2020年01月21日 17:27:22
7楼

很好的资料,谢谢分享。

回复
builderone
2020年01月21日 17:53:49
8楼

很好的资料,谢谢分享。

回复
心平气和1118
2020年01月31日 21:53:16
9楼

好文章

回复
老有所为
2020年02月02日 11:51:39
10楼

楼主资料非常实用,谢谢分享。

回复
老啥
2020年02月04日 09:10:39
11楼

很实用,设计、施工、监理都有收获!

回复
hit337
2020年02月06日 17:06:11
12楼

平时设计,只用第13条。其它太多了,没必要记。

回复

相关推荐

APP内打开