壹 问: 基础梁钢筋水平锚固长度不够怎么办?柱脚为外包砼柱脚。 答: 可以考虑直角弯钩后与钢柱焊接,焊接长度双面焊不小于5d,单面焊不小于10d 追问: 这样焊接对钢柱会不会有影响? 答: 不影响,柱脚里面与混凝土成为一体了,强度就是有所降低,也很了了
壹
问: 基础梁钢筋水平锚固长度不够怎么办?柱脚为外包砼柱脚。
答: 不影响,柱脚里面与混凝土成为一体了,强度就是有所降低,也很了了
贰
问: 请问带吊车的这种下柱双片柱间支撑的角钢缀条间距怎么定?缀条的作用是什么呢?
答: 1、降低支撑的平面外计算长度 2、使内外片柱间支撑受力协调
追问: 减小平面外计算长度的话,平缀条间需要增设斜缀条形成桁架不?
答: 一般可以不用,但是当双片柱间支撑的片间距较大(1m及以上)时,最好加斜杆。
追问: 像图中这种不加斜缀条情况支撑平面外计算长度能取水平缀条的间距吗?
答: 其实这个无所谓,一般情况下柱间双片支撑所用的角钢都是等边角钢,虽然一个边加了横撑角钢,但是在另一个方向是没有加的。
叁
问: 为什么锚栓在刚柱里面就是铰接,在外面就是刚接?
答: 对于柱子来说翼缘用来承担弯矩,也就是翼缘抗拉,腹板抗剪,当锚栓在翼缘内侧的时候,翼缘就无法抵抗拉力了,我们就认为这时候柱脚是铰接的:当锚栓在翼缘外侧的时候,柱翼缘仍然能够承担拉力,并将拉力通过锚栓传递给基础,这时候我们就认为柱脚是固结柱脚。