本人工作在一个电力总包单位,在日常配电房设备安装施工过程中,一直有几个问题不知道如何处理,请各位大佬帮忙解答一下; 1、配电房的接地网是采用镀锌扁钢安装,常规都是50*5左右,而开关柜的PE排往往是都铜排。那么开关柜的PE排和镀锌扁钢之间是怎么连接的?我们现在施工都是用短的单芯电缆连接,但这个做法没有图集和定额描述的支持; 2、开关柜PE排在大容量变压器时往往做到100*10的铜排,但是接地扁铁才50*5,这两者的截面积相差是不是太大了?
本人工作在一个电力总包单位,在日常配电房设备安装施工过程中,一直有几个问题不知道如何处理,请各位大佬帮忙解答一下;
1、配电房的接地网是采用镀锌扁钢安装,常规都是50*5左右,而开关柜的PE排往往是都铜排。那么开关柜的PE排和镀锌扁钢之间是怎么连接的?我们现在施工都是用短的单芯电缆连接,但这个做法没有图集和定额描述的支持;
2、开关柜PE排在大容量变压器时往往做到100*10的铜排,但是接地扁铁才50*5,这两者的截面积相差是不是太大了?
3、变压器中性点接地,设计的要求往往是N排的一半载流量。但是建筑数据手册上最大的中性点接地线才1*185,而我们往往有些开关柜N排就2*120*10的铜排了,这两者截面也差太多了,怎么做?
4、变压器中性点接地,有一些设计院和成套厂做的是在进线柜内通过短接排连接PEN和PE排,有些地方供电局又要求在变压器N相端子上就直接接地,开关柜内的PE排单独接地。这个到底哪个是对的。