配电安装过程中,对接地部分的安装由疑惑,请大佬帮忙解答一下
good52328
good52328 Lv.3
2019年12月25日 22:38:47
只看楼主

本人工作在一个电力总包单位,在日常配电房设备安装施工过程中,一直有几个问题不知道如何处理,请各位大佬帮忙解答一下; 1、配电房的接地网是采用镀锌扁钢安装,常规都是50*5左右,而开关柜的PE排往往是都铜排。那么开关柜的PE排和镀锌扁钢之间是怎么连接的?我们现在施工都是用短的单芯电缆连接,但这个做法没有图集和定额描述的支持; 2、开关柜PE排在大容量变压器时往往做到100*10的铜排,但是接地扁铁才50*5,这两者的截面积相差是不是太大了?

本人工作在一个电力总包单位,在日常配电房设备安装施工过程中,一直有几个问题不知道如何处理,请各位大佬帮忙解答一下;

1、配电房的接地网是采用镀锌扁钢安装,常规都是50*5左右,而开关柜的PE排往往是都铜排。那么开关柜的PE排和镀锌扁钢之间是怎么连接的?我们现在施工都是用短的单芯电缆连接,但这个做法没有图集和定额描述的支持;

2、开关柜PE排在大容量变压器时往往做到100*10的铜排,但是接地扁铁才50*5,这两者的截面积相差是不是太大了?

3、变压器中性点接地,设计的要求往往是N排的一半载流量。但是建筑数据手册上最大的中性点接地线才1*185,而我们往往有些开关柜N排就2*120*10的铜排了,这两者截面也差太多了,怎么做?

4、变压器中性点接地,有一些设计院和成套厂做的是在进线柜内通过短接排连接PEN和PE排,有些地方供电局又要求在变压器N相端子上就直接接地,开关柜内的PE排单独接地。这个到底哪个是对的。

免费打赏
l2515848
2019年12月26日 20:41:49
2楼

1、工程实践没问题,截面够就行

2、3、接地比零小对的,但要一半以上

4、都可以

good52328:有些变压器1600的用了100*10*2的双拼铜排,一半的接地也得1000的截面了,不合理啊。。但是如果考虑作为相线载流量的一半再一半,这个就合理多了。哎。。。

回复
工地砌砖头
2019年12月26日 21:51:10
3楼

1、请参考一下国家建筑标准设计图集《14D504_接地装置安装》,个人认为这个应该是设计出图纸;

2、开关柜PE排的选择遵循《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则》GB 7251.1-2013  ,而接地扁铁遵循的是《交流电气装置的接地设计规范》GB 50065-2011

3、建议看一下国家建筑标准设计图集《99D201-2干式变压器安装》

4、关于变压器中性点接地位置,《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303 规定在变压器处直接接地。但国际电工标准IEC 60364规定不允许在变压器处直接接地,只允许在变电所低压配电盘内进行一点接地(方法为变压器PEN排与低压开关柜内PE排连接,PE排再与配电室总接地连接。只有这样设置才可避免杂散电流,而且系统内接地故障电流返回各变压器的通路是最短捷的,安装和维护管理也是最方便的。

zhangzhigang:7251里面有具体规定PE的规格吗?没有找到啊

工地砌砖头:见8.4.3.2.3相关条款

回复
工地砌砖头
2019年12月26日 21:53:44
4楼

关于变压器中性点接地位置,《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303 规定在变压器处直接接地。但国际电工标准IEC 60364规定不允许在变压器处直接接地,只允许在变电所低压配电盘内进行一点接地(方法为变压器PEN排与低压开关柜内PE排连接,PE排再与配电室总接地连接。只有这样设置才可避免杂散电流,而且系统内接地故障电流返回各变压器的通路是最短捷的,安装和维护管理也是最方便的。

回复
风平浪静02
2019年12月30日 11:24:07
5楼

配电室绕墙一圈的扁钢接地,是为了防止电磁场向外辐射,它不但是导体,还是导磁体,所以一定需要铁磁物质材料。50×5扁钢可以了。但是,这个装置不能作为PE排使用,把它看作一种装置,把能看作载流体,只与外面接地体连接即可。

PE排可能流过单相短路电流,所以必须符合单相短路电流要求。

关于变压器中性的接地问题,建议你还是听供电企业的,在变压器旁边就近直接接地。因为供电企业有道理,而且供电企业负责供电安全,这个权限在供电企业一方。因为这个接地是为了万一高压绕组对低压绕组接触,高压电流通过这个接地返回高压系统的一条通路。和变压器外壳需要接地是完全一样的,而且比变压器外壳接地更迫切。我们已经牺牲了因为这个接地而导致的低压系统接地事故频发,可见这个接地的重要性。相比那些根本不存在的杂散电流,环流干扰,又算得了什么呢?在配电柜下接地比就近接地检修方便,这更是颠倒是非了。供电企业严格一点让你整改,不整改不供电你就会被动。如果供电企业睁一只眼闭一只眼,万一有事故,受损失的还是你自己。

回复
loveago
2019年12月31日 15:07:28
6楼

问题1:参考GB50169规范,有详细解释

问题2:开关柜PE排校核载流量和热稳定,接地扁铁校核热稳定

问题3:99D201-2干式变压器安装图集

问题4:“进线柜内通过短接排连接PEN和PE排”是最标准的做法,供电局的要求不对,主要原因看IEC的标准IEC 60364

风平浪静02:根据 GB50169-2016,第4.2.10款之规定;直接接地的变压器中性点,符合专门敷设接地线接地。

根据GB50169-2016,第4.2.9款之规定;电气装置的接地必须单独与接地母线或接地网相连接,严禁在一条接地线中串接两个及以上需要接地的电气装置。

根据GB50169-2016,第4.11.3款;接地导体与变压器中性点的连接应牢固可靠,否则可能会影响系统的功能性和安全性。

如果IEC把变压器中性点接地和PEN导体接地看作是同一个接地,或者变压器中性点接地是附属在PEN导体接地上。哪是不正确的。恰恰相反,应该是PEN导体接地附属在变压器中性点接地上。因为变压器中性点接地比PEN接地重要得多。

“进线柜内通过短接排连接PEN和PE排” 不符合以上GB50169各条款。留下失去变压器中性点接地的隐患,何来最标准一说?如果说,PEN断线,失去PE作用。哪失去变压器中性点接地比失去PE更危险。至于变压器就近接地的杂散电流说,环流干扰说,根本不存在。

变压器中性点接地导线流经电流有限,一般只考虑满足其机械强度。

回复
风平浪静02
2020年01月06日 09:59:00
7楼

有一些翻译根本不懂电气无乱解释IEC标准,看一下IEC的原图吧,怎么解释接地的。

170549qehc5mwe4hu5hpu9.png


看看什么是纯粹的TN-S;

113821oyzs4nnzse4nehv2.jpg113821oyzs4nnzse4nehv2.jpg

回复