气动调节阀安装细节看看本文就够了
yunrun2015
yunrun2015 Lv.4
2019年12月25日 14:13:23
只看楼主

一、调节阀的选型◆关于调节阀阀体1、常压差的场合,选用的流体压力不平衡型的顶部导向型单向调节阀,是一种体积小,结构简单但却能适应苛刻工况条件的单座调节阀。由于采用不平衡型阀芯,与精小型设计的多弹簧薄膜式执行机构组合后,外型大为缩小。由于没有采用流体压力平衡结构,该系列调节阀特别适用于各种流体。2、高压及高压差场合选用双座调节阀,但是如果对阀座的泄漏量要求比较高时要选用套筒单座调节阀。3、当调节系统对调节阀的噪音大于85分贝时应该选用降噪音调节阀。

一、调节阀的选型
关于调节阀阀体
1、常压差的场合,选用的流体压力不平衡型的顶部导向型单向调节阀,是一种体积小,结构简单但却能适应苛刻工况条件的单座调节阀。由于采用不平衡型阀芯,与精小型设计的多弹簧薄膜式执行机构组合后,外型大为缩小。由于没有采用流体压力平衡结构,该系列调节阀特别适用于各种流体。
2、高压及高压差场合选用双座调节阀,但是如果对阀座的泄漏量要求比较高时要选用套筒单座调节阀。
3、当调节系统对调节阀的噪音大于85分贝时应该选用降噪音调节阀。
4、对于压力较低,流量范围比较大的场合应该选用可调节球阀。
5、对流体冲刷比较严重或者工作在闪针状态下的阀门原则上采用缩进,阀芯、阀座全部用司太莱合金堆焊。
6、对于在强酸强碱介质下工作的调节阀要采取耐腐蚀措施,如选型上采用耐腐蚀不锈钢或者法体采用全部内衬聚四氟乙烯以达到防腐蚀的目的。所有阀门和执行机构都使用防风沙喷涂,所有螺栓螺母采用抗腐蚀外层以适用新疆地区。
7、调节阀的阀体、阀内件及密封件的材质及耐压等级应符合其安装处的工艺条件及现场的环境要求。调节阀上带有就地机械指示装置,可就地指示阀门的开度。
8、调节阀的配管接头以及配套法兰、螺母(120%)、螺母(120%)、垫片(200%)配套。配对法兰材质必须与工艺管道材质完全一致,便于现场施工过程中的焊接。
9、标志和铭牌每台阀都有不锈钢铭牌,铭牌应处于易于观察的位置,铭牌应包含以下内容。
①制造厂的名称
②阀门的位号、制造番号和型号
③阀体的材质、尺寸、压力等级
调节阀选型要根据现场提供的介质、流量、阀签发后的压力、温度、粘度、工艺管径等参数,经过原生产厂家原装软件计算,并且完全符合设计各项要求。
调节阀
http://yunrun.com.cn/product/list_88.html
关于执行器
1、对于执行器的选型要针对各地的气候、条件,对我国南方地区可以选用普通型的执行机构,而对于北方高寒地区必需选用低温型执行机构,对于环境温度长时间在高温情况下工作的调节阀执行机构应选用高温型执行机构。所用执行机构为低温型,其连接支架选用耐低温的铸钢,膜片、0型圈等橡胶件均用耐低温材料,润滑用润滑脂也用耐低温润滑脂。
2、执行机构目前多采用为多弹簧式结构,其特点为重量轻、体积小、性能高、输出力大。气动执行机构与所选用的调节阀类型、尺寸等相配套;对大口径调节阀门,选用多弹簧薄膜式结构。

关于附件
1、电气阀门定位器应接收4-20mA的模拟信号,电源电压24VDC。基本误差≤±0.1%;不灵敏区微调范围:0.3-10%;耗气量:<3NL/min(与供气压力无关)。
2、阀门定位器是整个调节阀的灵魂和心脏,直接影响到调节阀的可靠性,原则上在调剂阀选型时定位器尽量选用进口原装。同时,对于不同的地区要分别选用普通型、高温型和低温型。
3、调节阀的电气阀门定位器、气动执行机构、空气过滤减压阀等作为调节阀的一个组成部分,由工装配套,向业主统一供货,并在调节阀发货前由工厂进行组装并对全部功能进行合格测试。
4、过滤减压阀选用根据调节阀所配执行机构的大小要满足供气量要求。根据工作环境分常温型、高温型和低温型。
5、阀门定位器的所有电气部分都应能满足现场防护等级的要求。

二、调节阀的安装
1、为了确保调节阀工作的安全可靠,应尽量采用水平安装,阀前后要保证10D的直管段长度,应避免在震动强度较大的场合安装。如泵出口位置要尽量采用延长管线的办法,以避免对调节阀造成损伤。
2、确保调节阀与工艺管线在同一直线上,同时要让执行机构保持垂直。
3、螺栓要采用双头螺栓。垫片要使用可多次重复使用的金属缠绕式垫片以确保调节阀的密封可靠性
4、要确保调节阀在今后使用中的足够维护空间。一般调节阀上都装有负线,在节阀出现紧急情况时可切换负线,但是在安装负线是要注意给调节阀留出一定的维护空间,一般为不低于50CM的距离。
5、更换阀芯、阀座。对于有手轮机构的调节阀,把手轮机构转动到极限位置,用专用内六角扳手松开调节阀推杆和阀芯的十字连接块,让执行机构与阀芯的连接脱开。松开上阀盖螺丝把整个上阀盖连同执行机构一起拿下来。
可以用专用工具分别把阀芯阀座换下来,然后换上新的阀芯阀座即可。
6、更换执行机构:安装时要注意的是气罐的垂直(立式)或水平度(卧室)制。气缸上下必须自如,不能有卡涩现象。为了便于维护检修,启动执行器应安装在靠近地面或楼板的地方。当装有阀门定位器或首轮机构时更应保证观察调整和操作的方便。首轮机构的作用是:在事故情况下,可以用它来直接人工操作控制阀,而不用气压驱动。
7、启动执行机构应安装在环境温度不高于+60℃和不低于-40℃的地方,并应远离振动较大的设备。为了避免膜片受热老化,控制阀的上膜盖与载热管道或设备之间的距离应大于200mm.  阀的公称通径与管道公称通径不同时,两者之间应加一段异径管。气动执行机构应该是正立垂直安装于水平管道上,特殊情况需要水8、平或倾斜安装时,除小口径阀外,一般应加支撑。即使正立安装,当阀自重较大和有振动场合时,也应加支撑。
9、通过控制阀的流体方向在阀体上标明,不能反装,正如孔板不能反装一样。
10、控制阀前后各装一只切断阀,以便修理时拆下控制阀。
11、控制阀安装前,应对管路进行清理,排除污物和焊渣。安装后还应再次对管道和阀门进行清理,并检查阀门与管道连接处的密封性能。当初次通入介质时,应使阀门处于全开位置以免杂质卡住。

免费打赏

相关推荐

APP内打开