小弟最近设计一厂房空调,该系统为冷水机组加锅炉方案,夏季制冷时,冷水机组工作,冷冻水泵输送冷冻水至末端盘管和空调箱。冬季由锅炉供暖,热水循环泵工作。系统共用循环管路冬夏季节手动切换。且有一软化补水装置。锅炉为真空热水锅炉,供回水温度85℃/65℃。现有问题如下想请教各位大虾 !谢谢!1. 锅炉所补的软化水是否需要除氧。2. 是否需设板式换热器及二次侧热水循环泵,我想把85℃/65℃的热水直接供给盘管但怕会损坏风机盘管,而且制热时盘管进出水温差一般最大就10度,降低锅炉出水温度为65℃/55℃度,采用10度进出水温差,但需提高水泵流量,是否会影响锅炉使用寿命。

小弟最近设计一厂房空调,该系统为冷水机组加锅炉方案,夏季制冷时,冷水机组工作,冷冻水泵输送冷冻水至末端盘管和空调箱。冬季由锅炉供暖,热水循环泵工作。系统共用循环管路冬夏季节手动切换。且有一软化补水装置。锅炉为真空热水锅炉,供回水温度85℃/65℃。现有问题如下想请教各位大虾 !谢谢!

1. 锅炉所补的软化水是否需要除氧。
2. 是否需设板式换热器及二次侧热水循环泵,我想把85℃/65℃的热水直接供给盘管但怕会损坏风机盘管,而且制热时盘管进出水温差一般最大就10度,降低锅炉出水温度为65℃/55℃度,采用10度进出水温差,但需提高水泵流量,是否会影响锅炉使用寿命。
3. 多台水泵并联使用时,总流量并非简单相加,而且3台或以上并联使用时总流量会率减更大,不知可有详细数据。
免费打赏
vectra
2005年01月28日 10:54:25
2楼
1。 不需除氧,仅作软化处理。(供参考,见《锅炉房设计规范》及《低压锅炉水标准》)
2。 宜上板换,锅炉运行于高效区域,提高设备利用率。
3。 要求水泵厂家提供数据。