200厚陶粒混凝土+70厚玻璃棉的墙,陶粒的传热系数是0.814,玻璃棉是0.058,这样组合起来的传热系数是不是1/(1/0.814+1/0.058)=0.054 这个值也太小了吧?迷茫中........高人帮帮我啊,253了!

200厚陶粒混凝土+70厚玻璃棉的墙,陶粒的传热系数是0.814,玻璃棉是0.058,这样组合起来的传热系数是不是1/(1/0.814+1/0.058)=0.054 这个值也太小了吧?迷茫中........高人帮帮我啊,253了!
gongguanglong
2005年01月28日 11:14:53
2楼
无内容!
回复
gongguanglong
2005年01月28日 11:16:36
3楼
你没有考虑材料厚度,所以是不对的.此传热系数应为0.7左右
回复
wmrsx
2005年11月08日 13:15:11
4楼
=1/(1/0.814*0.2+1/0.058*0.07)???
回复
7045chen
2005年11月08日 18:09:12
5楼
=1/(1/8.7+0.2/0.814+0.07/0.058+1/23)
回复
ydh1981
2005年11月09日 11:01:43
6楼
楼上说的对
23.3的取值需要根据当地室外空气速度来定
如果你给的导热系数正确的话,计算完了差不多为K=0.621
回复
xuefengooo
2005年12月17日 11:40:32
7楼
支持三楼
回复
80教育
2005年12月17日 17:25:05
8楼
回复
zhangqinzq10240512
2005年12月20日 15:20:35
9楼
=1/(1/8.7+0.2/0.814+0.07/0.058+0.02/0.93+1/23)