双回150架空导线,从地方变电站两个10kv间隔引接电源,距离12公里,最大能带多少容量?
cof1576744560281
2019年12月19日 17:15:31
只看楼主

电厂基建项目想接施工电源,用电容量需求10000-12500kva,计划从地方110kv变电站引接电源,地方变电站距离厂址12公里,从地方变电站至厂址刚好有两回架空线路可以利用,两回导线型号LGJ-150/25,经咨询地方供电局,10kv有两个备用间隔,35kv也具备引接条件。想请教各位专家,利用现有的两回架空线路从地方变电站两个10kv间隔接电源能否满足我厂10000-12500kva的容量需求?

电厂基建项目想接施工电源,用电容量需求10000-12500kva,计划从地方110kv变电站引接电源,地方变电站距离厂址12公里,从地方变电站至厂址刚好有两回架空线路可以利用,两回导线型号LGJ-150/25,经咨询地方供电局,10kv有两个备用间隔,35kv也具备引接条件。想请教各位专家,利用现有的两回架空线路从地方变电站两个10kv间隔接电源能否满足我厂10000-12500kva的容量需求?

免费打赏
china_shy
2019年12月20日 10:13:10
2楼

小白不懂,关注下这个问题。

回复
wss6563169
2019年12月20日 21:40:48
3楼

不能

回复
loveago
2019年12月23日 11:29:33
4楼

1、利用厂址附近的2回已建成10kV线路,两回线路持续供电容量约为15000kVA,你厂用电容量加线路已接负载容量是否过载?

2、从110kV引10kV线路一回,采用300架空线可以满足,需要根据地形配置电杆或铁塔,造价差距较大;

3、从110kV引35kV线路一回,采用120导线即可,需要配置铁塔。

方案1最便宜,方案2和3之间需要综合比较才能得出结论。

cof1576744560281:这两条双回线路之前接带的负荷已转接至其他变电站,处于闲置状态,我们利用后专供我们使用。

loveago:那肯定用方案1,在夏天高温情况下加强维护即可。

回复
lazhang7
2019年12月24日 08:23:04
5楼

单纯从负荷角度双回10KV能够满足供应要求,每条线路单独可带8000KW的负荷,但是如果长期做为备用电源从实际投次和使用上还是上双回35KW更可靠,因为:双回10KV仍需建10KV开闭所,所以投次比35KV变电所节省的投资只有主变及相关配套设备的费用;2、使用10KV意味中电压等供电质量会更多受公网供电质量影响。

回复
加菲猫
2019年12月24日 20:11:09
6楼

最大满足1.732*331*10*2=11465

回复
szh0111
2019年12月27日 15:35:18
7楼

10kV的10km带10MVA确实太大了。按配四的0.473%/MW.km来计算,电压损失约47.6%,完全一点可行性也没有。按35kV接入,则问题不大。

cof1576744560281:大型火电厂建设施工单位较多,至少七八家施工单位一起施工,甲方都是建好厂区供电环网,然后各施工单位从环网上T接自建10/0.4kv箱变,我们可以让各施工单位进行无功补偿,这样是否可以减少压降?另外导线更换成240的是否可以满足容量需求?

回复
szh0111
2019年12月27日 15:38:33
8楼

有问题,10kV距离太长负荷又在,电压降太厉害了,选35kV及以上的等级接入。