混凝柱加固最全攻略!
加固问题请找我
2019年12月16日 11:18:48
来自于建筑加固
只看楼主

混凝土柱作为建筑中的主要承重构件。随着建筑服役时间的增长,由于前期缺陷或荷载、环境的不断变化,混凝土柱易出现耐久性下降,强度与刚度不足的情况。混凝土柱的破坏具有突然性,易导致事故的发生,因此对缺陷柱构件进行加固是很有必要的。 增大截面加固法 增大原构件截面面积或增配钢筋,以提高其承载力、刚度和稳定性的一种直接加固方法。 1.新增纵向受力钢筋应由计算确定,但直径不应小于14mm。钢筋在加固楼层范围内应通长设置。

混凝土柱作为建筑中的主要承重构件。随着建筑服役时间的增长,由于前期缺陷或荷载、环境的不断变化,混凝土柱易出现耐久性下降,强度与刚度不足的情况。混凝土柱的破坏具有突然性,易导致事故的发生,因此对缺陷柱构件进行加固是很有必要的。

增大截面加固法

微信截图_20191213085246.jpg

增大原构件截面面积或增配钢筋,以提高其承载力、刚度和稳定性的一种直接加固方法。

1.新增纵向受力钢筋应由计算确定,但直径不应小于14mm。钢筋在加固楼层范围内应通长设置。

2.纵向受力钢筋上下两端应有可靠锚固。纵筋下端应伸入基础并满足锚固要求;上端应穿过楼板与上层柱连接或在屋面板处封顶锚固。

3.新增钢筋穿原结构梁、板、墙的孔洞应采用胶粘剂灌注锚固。


外粘型钢加固法

外包型钢.jpg

对钢筋混凝土柱外包型钢、扁钢焊成构架并灌注结构胶粘剂,以达到整体受力,共同工作的加固方法。

1.柱的纵向受力角钢应由计算确定,但不应小于L75×5,角钢应在加固楼层范围内应通长设置。

2.纵向角钢上下两端应有可靠锚固。角钢下端应锚固于基础,中间应穿过各层楼板,上端应伸至加固层的上一层楼板底或锚固于屋面顶板上。

3.外粘型钢加固柱时,应将原构件截面的棱角打磨成圆角,其半径≥7mm。

4.外粘型钢的注胶应在型钢构架焊接完成后进行,胶缝厚度宜控制在3~5mm。

粘贴纤维布加固法

碳纤维.jpg

采用结构胶粘剂将碳纤维布粘贴于混凝土柱表面,使之形成具有整体性的复合截面,以提高其承载力和延性的一种直接加固方法。

1.适用于提高柱轴心受压承载力、斜截面承载力以及位移延性的加固。

2.当轴心受压柱的正截面承载力不足时,可采用沿其全长无间隔的环向连续粘贴纤维布的方法进行加固。

3.当柱斜截面受剪承载力不足时,可将碳纤维布的条带粘贴成环形箍,且纤维方向与柱纵轴线垂直。

4.当柱的延性不足而进行抗震加固时,可采用环向粘贴纤维布构成的环向围束作为附加箍筋。

绕丝加固法

绕丝加固.jpg

通过缠绕退火钢丝使被加固的受压构件混凝土受到约束作用,从而提高其极限承载力和延性的一种直接加固方法。

1.绕丝加固法适用于提高钢筋混凝土柱位移延性的加固。

2.绕丝用的钢丝应为φ4冷拔钢丝,但应退火处理后(提高韧性)方可使用。

3.柱长边尺寸与短边尺寸之比应不小于1.5,且柱的四角保护层应凿除,并打磨成半径不小于30mm的圆角。


外加预应力加固法

预应力.jpg

通过施加体外预应力,是原结构、构件的受力得到改善或调整的一种间接加固法。

1.对受压承载力不足的轴心受压柱,小偏心受压柱以及弯矩变号(正负变化)的大偏心受压柱,可采用双侧预应力撑杆进行加固;若弯矩不变号(正负变化)也可采用单侧预应力撑杆进行加固。


钢绞线网片-砂浆加固法

钢绞线.jpg

采用专用预制钢绞线网片及其配件、混凝土加固专用界面剂、聚合物砂浆加固结构构件的技术。

1.适用于提高柱斜截面承载力以及位移延性的加固。

2.当柱斜截面受剪承载力不足时,可将钢绞线网片横向布置成环形箍,方向与柱的纵轴线垂直。

3.当柱因延性不足而进行抗震加固时,可采用环向设置钢绞线网片构成的环向围束作为附加箍筋。


总结:全面掌握混凝土柱的加固方法,从而根据柱的类型、截面形式、所处位置及受力情况等不同,采用相应的加固构造方式进行加固才能真正达到安全可靠的目的。