新上项目,要把高压开关柜(KYN10-40.5)六台,布置在二层楼上,请问各位前辈怎样布置电缆进出线较好,谢了。

新上项目,要把高压开关柜(KYN10-40.5)六台,布置在二层楼上,请问各位前辈怎样布置电缆进出线较好,谢了。
免费打赏
fwb9123456
2005年02月27日 09:17:33
2楼
电缆桥架进出线,配电柜采用槽钢架空楼面40公分并铺防滑钢板。
回复
fwb9123456
2005年02月27日 09:21:34
3楼
电缆桥架沿楼内墙过楼板进出电缆沟,配电柜采用槽钢架空楼面40公分并铺防滑钢板铺绝缘胶垫。
回复
changshangxjz
2005年02月27日 10:02:11
4楼
你问的不是很清楚,按以上信息很难说明怎样布置电缆进出线较好
1.电源不知道什么形式拉来,距离多长
2.出线负荷是什么,位置在那里,多长的距离等
综合考虑才有好的
配电柜采用槽钢架空楼面40公分并铺防滑钢板铺绝缘胶垫。可以的
回复
tigerwu198
2005年03月03日 10:08:07
5楼
配电柜采用槽钢架空楼面40公分并铺防滑钢板铺绝缘胶垫是最普遍的做法!
回复
donggewang
2005年03月03日 10:21:08
6楼
1、在2层地面开洞
2、在1层吊顶内敷设电缆桥架
3、引上到2层的配电柜底部
回复
hzf1968@co163
2005年08月11日 21:23:35
7楼
因电缆截面较大(最大单芯400平方),估计槽钢架空40公分可能不够,实际做法因二楼在9.0米,在6.0米做一电缆夹层.问题解决了,但还是谢谢各位.
回复
yphy
2005年08月15日 02:02:12
8楼
学习一下